外悬挑架是否需要钢丝绳卸荷

如题所述

老艾:外悬挑脚手架是必须要设置钢丝绳或拉杆卸荷的,钢丝绳或拉杆不参与实际的荷载计算,钢丝绳连接的吊环采用圆钢设置,直径不得小于20mm.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
悬挑脚手架钢丝绳上需要加花篮螺栓(紧线件);这样可便于调紧钢丝绳。
向左转|向右转
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-130-2011:6.10.4 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20mm………

2、虽规范明确“钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算 ”但考虑安全问题仍应设置斜拉钢丝绳或钢拉杆 。且悬挑梁钢丝绳应采用专用的挂钩、花篮螺栓;采用其他方式时卡头的卡子时,一般不得少于3个;
3、建筑物锐角利口围系钢丝绳应加衬软垫物。