11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架圆钢拉环设置
悬挑脚手架
长度的问题
答:
这些都是经验做法,也没有出现什么问题。你最后取0.5-0.7的保险系数再做验算,如果验算仍然没有问题,那就可以按照你的方案进行施工。事实上,你通过验算可以得知:固定端越长,两个钢筋
拉环
(一般是16的
圆钢
制作)越靠后,
悬挑
梁的最外侧支点的弯矩越大,对于悬挑梁越不安全。
对
悬挑
外
脚手架
进行安全验算
答:
架体安全验算 #立杆纵向间距 #步距 #钢管规格 #立杆横向间距 #连墙件间距 #
悬挑
梁规格 #悬挑梁长度 #钢筋
拉环
#锚固长度 #楼板混凝土强度 #立杆距离外墙 #最外侧梁水平距离
水平钢梁与楼板压点的
拉环
受力如何计算
答:
是用于
脚手架悬挑
作业的吧?一般按以下计算:1、按力矩计算钢梁的端点受力,然后按受力大小及钢筋强度(按一级钢计算)进行钢筋截面选型;2、按规范进行
拉环
钢筋锚固,或按计算结果进行钢筋锚固;确保拉环钢筋锚固强度大于钢筋自身强度。3、注意,如确为脚手架悬挑钢梁固定环的话,实际施工时采用双环,但...
外
脚手架
和外架防护棚的搭设
答:
6、外架平网 外架必须在作业层的下一层
设置
安全平网,安全平网要挂至建筑结构边。 7、外架水平封闭层设置 外架每隔3层,且不大于10m设置一道水平封闭层。
悬挑
外架的第一道水平封闭层设于悬挑梁上;爬架的第一道水平封闭层设于底座上。落地式
脚手架
的的第一道水平封闭层设于建筑物第一层顶板标高位置处。 8...
悬挑
层下面的楼层漏水不
答:
利用悬挑梁或
悬挑架
作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,
悬挑脚手架
外立面须满设剪刀撑。假如工程很着急室外回填或者零米以下结构验收,那么落地脚手架搭设高度为地下室高度和一层高度之和,从1层顶即2层结构面开始搭
设悬挑
架,架体高18m(其中已经考虑女儿墙...
悬挑脚手架
u型
拉环
钢筋是几级钢啊
答:
一级钢筋 因为一级钢的韧性比2、3级钢筋好 2、3级钢筋强度高韧性差点
什么时候用
悬挑
式
脚手架
什么时候用落地式脚手架(急在线等)
答:
大量的
悬挑
梁(一般为16#工字钢或槽钢)一次性投入,还有钢丝绳、U型
拉环
的一次性投入,其余还有人工费的增加和工期的一定拖延。2、如果不着急回填的话,建议一次性搭设到顶,总高不过30m,单立杆双排
脚手架
完全可以实现,可以加快工期,节省劳动力,但是缺点就是钢管扣件投入量过大,使用周期长;大概就...
悬挑
式
脚手架
主要支承构件有哪些
答:
悬挑
式
脚手架
主要支承构件:悬挑钢梁、U型钢筋
拉环
或锚固螺栓(螺栓钢压板)、钢丝绳或钢拉杆、纵向水平杆、横向水平杆、立杆、连墙件、剪刀撑等。
如何计算卸料平台的内力
答:
由于卸料平台的
悬挑
长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。一、参数信息:1.荷载参数
脚手板
类别:木脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.35;栏杆、挡板类别:栏杆冲压钢,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.11;施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):10.00...
不属于
悬挑脚手架
的保证项目是什么
答:
大量的
悬挑
梁(一般为16#工字钢或槽钢)一次性投入,还有钢丝绳、U型
拉环
的一次性投入,其余还有人工费的增加和工期的一定拖延。 3、如果不着急回填的话,建议一次性搭设到顶,总高不过30m,单立杆双排
脚手架
完全可以实现,可以加快工期,节省劳动力,但是缺点就是钢管扣件投入量过大,使用周期长。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜