11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架圆钢拉环设置
悬挑脚手架
的最大高度是多少?
答:
悬挑脚手架
的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端,宜
设置
钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上。固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋
拉环
或锚固螺栓直径不宜...
悬挑架
工字钢预埋环锚固端在什么情况下
设置
加强钢筋?加强筋有什么要求...
答:
JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》第6.10.8条 锚固位置
设置
在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。关于 预埋环锚固端规范6.10.2、6.10.3、6.10.8条 .等条有相应规定,在预埋锚环内穿入2根直径不小18mm、长度不短于1.5m的HRB335...
挑架钢丝绳怎样
设置
?
答:
《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》JGJ130-2011条文说明第6.10.2-6.10.5中:
悬挑
钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环直径不宜小于20mm(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。
悬挑脚手架
的预埋环多大的钢筋
答:
7、锚固位置
设置
在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢
悬挑
梁悬挑端应设置能使
脚手架
立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于...
悬挑脚手架
卸荷钢丝绳布置要求
答:
1 一次
悬挑脚手架
高度不宜超过20m;2 钢丝绳或钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;3 每个悬挑型钢梁外端宜
设置
直径不小于14mm的钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉接; 4 应设置连墙杆。
悬挑架
工字钢规范16还是18
答:
法律分析:
悬挑架
工字钢的新规范:1、一次
悬挑脚手架
高度不宜超过20m。2、型钢悬挑梁宜选用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢构造功能牢靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较别的型钢选购、规划、施工便利。3、悬挑钢梁类型及锚固件应按规划断定,钢梁截面高度不该小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上...
悬挑脚手架
斜拉钢绳多少距离设一道
答:
无要求,方案计算时未计算斜拉钢丝绳的作用。等
悬挑
的槽钢产生挠度时,一般连接斜拉钢丝绳的砼构件达到100%强度了。钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束,钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由多层钢丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻...
悬挑脚手架
每两个悬挑工字钢之间的间距有规定吗?
答:
5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢筋
拉环
或锚固螺栓应预埋至混凝土上梁板底层钢筋位置。6、锚固位置
设置
在楼板时 楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。
悬挑脚手架
一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部...
悬挑
式
脚手架
锚固端长度要求多少?
答:
00米。悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物1.20m。
悬挑架
应水平
设置
在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上。悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点必须采用焊接或螺栓连接的结构。支承体与结构的连接普遍采用是预埋
圆钢
环或U型螺栓,应满足受力的强度。
悬挑脚手架设置
答:
一般都是按照悬挑层走,按照jgj130-2011规范
悬挑脚手架
不得超过20米,一般做法是按照标准层3米计算 ,大概悬挑6层,故悬挑网也是6层 18米 至于规范到时没有那个规范来专门说这个,但是一般悬挑网都是,在底部预埋钢管,然后搭水平杆挂设安全兜网,上拉钢丝绳。悬挑式脚手架一般有两种:一种...