11问答网
所有问题
当前搜索:
房顶安装避雷针好不好
江苏南通有些农村
房顶
上的亮球铁塔是干什么的?
答:
是
避雷针
,防雷用的,可能是政府安排的
房顶
上固定金属旗杆可以当
避雷针
用吗?
答:
可以。但必须让它和地下有连接才能正常使用。
对于发电厂、变电站
避雷针
的设置,下列哪项设计是正确的?()
答:
【答案】:B B项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.4.7-1条规定,规定110kV及以上的配电装置,可将
避雷针装
在配电装置的架构或
房顶
上,在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,宜装设独立避雷针。装设非独立避雷针时,应通过验算,采取降低接地电阻或加强绝缘的...
我自己焊接了一个不锈钢
避雷针
塔高出
房顶
4米左右这样能达到避雷效果吗...
答:
避雷针
倒不一定高那么多,关键是避雷针的接地要好,确保能把雷电引入大地里,才能达到避雷的效果。
用哪种
避雷
设备好
答:
电线,是因为你的电源线没有良好接地的原因,打雷时最好是关机,并切断电源,网线也最好断开(拔出来)
房顶
上的三个球的
避雷针
杭州哪里有卖?
答:
一般
避雷针
不会做成那形状,用的原理是 尖端放电 ,做成那样效果
不好
的。你看到的是前几年流行的装饰吧,那些确实称之为引雷针更合适。
房顶
上的
避雷针
高度为7米,请问它覆盖的安全范围有多少米呢?_百度知 ...
答:
条件不充足,不能准确计算!要提供建筑物高度,
避雷针
高度和建筑的使用性质才能计算。按一般民用建筑,
房顶
立一个高度为7米避雷针。会在以避雷针为中心与
屋顶
平面形成一个锥形保护区域。即:在以避雷针为中心在屋顶平面的保护半径为:28.12m
避雷针
是由什么材料构成的?
答:
4、独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。5、35kV及以下高压配电装置构架及
房顶
上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。6、变压器的门型构架上不应
安装避雷针
。7、避雷...
我隔壁家在
房顶上装
个像
避雷针
一样的东西就能用宽带了,移动的。那是...
答:
它是一个无线发射器 。。 你走过去信号会变强
家中家电能否直接与
房顶
的
避雷针
相连吗
答:
不能。这危险,家电是不允与防雷共线的。因为雷击时会产大电流而在线上形成高电压。这可损坏或危及人身安全。