避雷针
怎么按
装
答:
如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。
避雷针
制作与
安装
注意的质量问题:焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。针体...
...110kV及以上户外配电装置,一般
装
设架构
避雷针
,但在下列哪种地区宜...
答:
【答案】:D 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.4.7-1条规定,110kV及以上的配电装置,可将
避雷针装
在配电装置的架构或
房顶
上,在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,宜装设独立避雷针。装设非独立避雷针时,应通过验算,采取降低接地电阻或加强绝缘的措施。
关于
避雷针
的问题
答:
2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、
避雷针安装
将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、...
房屋旁边的变压器还需要
装
设独立
避雷针
吗
答:
(1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。(2)35KV及以下高压配电装置构架及
房顶
上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。(3)变压器的站型构架上不应
安装避雷针
。...
我们的厂房需要
安装避雷针
吗?
答:
如果四周空旷的话,为了安全,要装。
家用地线能不能到
房顶
比房顶高?
答:
这没什么问题,只要可靠接地,摩天大楼的
避雷针
,比楼高
楼房
屋顶
盖瓦的怎样
安装避雷针
?
答:
房顶避雷针安装
施工图-保驾护航装修网 1、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板 , 再将避雷针立起,找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正,焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上,清除药皮刷防锈漆。2、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,...
私人住宅楼如何
安装避雷
带
答:
这个比较简单,
房顶
的几个方位装几个立着的钢筋,要裸露的,用铁丝吧几个钢条连接起来,吧铁丝焊接上去,再吧另外一端连到地面上,插入地中一截就可以了,也可以在另一端系上个铁块上面的埋地上,这个样子就可以了 比较简易的就只需再房子最高处
安装
一个立起的钢条。一般是再修房子的时候直接安装...
小区
房顶安装避雷针
是否合格的具体数据?
答:
你应该请当地防雷中心的工作人员来检测,具体数字是小于10欧姆。
浙江一地
房顶
“葫芦球”引热议,现在为什么会被拆除?
答:
也有村民表示,这些铁杆本来是为了让房子免遭雷击,是一种
避雷针
,后来有人为了装饰就在铁杆上
安装
了“葫芦球”,后来受到了人们的模仿,逐渐形成了一种建筑风格。不过,恐怕以后大家再去当地就会发现这些“葫芦球”不见了。因为由杭州市萧山区推进美丽萧山行动领导小组办公室正在主导...