11问答网
所有问题
当前搜索:
手动自耦降压启动电路图
自耦降压启动
这个
电路
,里面的中间继电器KA完全可以不要,用KM3的触点就...
答:
中间继电器是用来扩展电气控制触头数量的继电器。接触器上至少有两常开两常闭的辅助触头,当它的触头数量(也要注意触头的电流容量)足以控制电气设备的正常工作时,就不需要中间继电器作为辅助。任何
电路
的设计安装是“简为上”,少一个部件就多一分可靠。
...请各位大神帮忙解释一下
电路
是怎样工作的。
答:
你这个是一个
自耦
变压器
降压启动
的
电路图
,先说一下你这个自耦变压器原理:举个例子,还是你的图,当你的自耦变压器端子X141~X143短接在一起为0V,X131~X133接380V三相交流电,剩下的三个接电机的端子电压为190V(初、次线圈匝数比),按照此原理实现降压启动。再来看你的控制:自动或
手动启动
,...
自藕
降压启动
实物接线实物
图图
答:
降压器:
自耦
变压器
降压启动
是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为
手动
控制和自动控制两种。
谁能给我发一下
自耦降压启动
的主回路和二次控制原理图啊?(3个接触器...
答:
自耦
变压器
降压启动
回路必需注意的几个地方 QZB起动自耦变压器适用于三相交50HZ,额定电压380V(660V),功率11-315KW鼠笼型感应电动机,作不频繁降压起动。作用是降低电动机的起动电流,以改善电动机起动时对输电网络电压的影响,起动完毕后应将变压器切除。QZB自耦变压器,属于电机短时起动产品,控制
线路
...
一拖四
自耦降压启动
控制原理图,不要PLC的
答:
一拖四
自耦降压启动
控制原理图采用自耦变压器可以实现降压启动。其工作原理如下:一、启动用接好短路线的KM1,作为自耦变压器的星点,用KM2作为自耦变压器的电源输入开关。启动时,通过KM1接通自耦变压器的星点,通过KM2接通自耦变压器的电源,启动开始。二、运行启动后经过一段时间,通过KM2先断开自耦...
请问
自耦降压
器
启动
的原理图是这样的吗
答:
错了,第二个是KM2不是KM3,
自耦
变压器
启动
和星三角启动控制都是一样的,你的那个图不是很明显,我给你个我画的,我的QQ674197481
如图所示
电路
中,在主滑油泵
自耦
变压器
降压启动
期间,哪些继电器和接触器...
答:
你好,如图所示,
电路图
中左主滑油泵
自耦
变压器
降压启动
期间,哪些继电器和接触器获得电吸和控制线路中的间继电器这个的话,其实说很简单的,你先找到滑油泵,自耦变压器,然后再去找他连接的所有继电器,你就可以很快的看懂他这个原理图
自藕
降压启动电气原理图
,哪位师傅给介绍一下控制线工作原理,
答:
按下SB1——经工作接触器KM常闭接点、时间继电器常闭接点(延时断开),
自耦降压
起动接触器KM1、KM2线圈得电工作(KM1、KM2吸合)指示灯亮 KM1常开接点闭合自保持,同时KM2常开接点闭合使时间继电器KT线圈得电工作,达到设定时间(如为10S)后 时间继电器KT常闭接点断开KM1失电停止工作,KM1常开接点...
星三角
启动电路图
答:
星三角
启动电路图
:星三角
降压启动
,通过改变电机绕组的接法,达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。
自耦降压
起动柜运行以后,自耦变压器发烫,是什么原因造成的?
答:
电机全压运行。如果在全压运行时,
自耦
压器如果不退出,它就会变成一个升压变压器。这个电压与从启动接触器来的电源电压相冲突,使自耦变压器快速发热。严重的会烧坏变压器和运行接触器触点。简丫图,供参考。可以查一下
启动电路
,看启动接触器(两个哦)是否卡死,或触点烧毛粘死而未退出。