自耦降压启动这个电路,里面的中间继电器KA完全可以不要,用KM3的触点就可以了。 不知道是不是这样

今天在厂里装了一台自耦变压器降压启动,和这个图纸差不多。我问了师傅,KA中间继电器可以不用啊,用KM3自己的触点就行了啊,他也说不清楚。我想问一下为什么要加这个KA呢?不是把简单问题复杂化吗?

第1个回答  推荐于2016-12-01
中间继电器是用来扩展电气控制触头数量的继电器。
接触器上至少有两常开两常闭的辅助触头,当它的触头数量(也要注意触头的电流容量)足以控制电气设备的正常工作时,就不需要中间继电器作为辅助。
任何电路的设计安装是“简为上”,少一个部件就多一分可靠。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-23
按下SB2时,KM1线圈带电,KM3支路中KM1的常闭触点断开,KM3线圈无法带电,
电动机就无法在额定电压下运行了。
另外KM1在KM3支路中的常闭触点不能取消,是为了是KM1开关与KM3开关互斥,
就是不能同时闭合。

说的有点乱,能理解就行。
第3个回答  2011-10-24
右边改动的图在KT延时吸合时不能使KM3动作,因为KM1把它锁住了。
KM1和KM3有互锁要求,应该先切断KM1,再吸合KM3,用KA较易实现。