11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟竖井的排烟口怎么安装
防火阀和排烟阀(
排烟口
)必须符合消防产品标准的规定,其中消防产品都有哪...
答:
(1) 当设常闭
的排烟口
时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;(2) 当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;(3) 当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。4.2.4 设置机械排烟的地下室应考虑进风设施,当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火...
烟囱的工作原理及烟口和
排烟
位置之间的关系
答:
也就是说烟气一定要从下往上排,尤其是热烟气 本身就有上浮的性质,你目前的烟囱出口往下 当然排放不畅。在烟囱效应的作用下,室内有组织的自然通风、
排烟
排气得以实现。室内外温差形成的热压及室外 风压共同作用的结果,通常以前者为主,而热压值与室内外温差产生的空气密度差及进排
风口
的高度差成正比...
排烟
防火阀的设置在哪里?
答:
1、为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。2、厨房、浴室和厕所等的排风管道与
竖井
连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止...
厨房卫生间通风道设计
答:
其二:由于从抽油烟机排出的油烟温度不高,可设置硬塑料管代替
排烟竖井
,即在厨房阴角处设置不小于DN200的硬塑料排烟立管,此法优点是占用厨房空间小,立管
安装
方便,对厨房结构和布置也无任何影响,另外还可考虑将排烟立管置于冷藏室或室外。另外,抽油烟机其空气动力特性,即排风量与静压值应满足其与排...
消防
排烟
接
竖井
处还加套管吗
答:
不需要的,连接
排烟
风管连接排烟井道的部位是不需要也不能加设套管的。 容易导致漏烟的。
常闭防火阀和常开防火阀接线方法一样是吗?都是给一个动作,然后接一个动...
答:
不一样,不都是给一个动作然后接一个动作后通反馈信号。常闭防火阀通常作为送风口或
排烟口
,采用单输入输出模块,给一个电信号启动,开启后反馈,在超温后,易熔金属熔断,自动关闭后反馈关闭信号。;常开防火阀用于风管的防火隔离,用单输入模块,不需要控制,只要在超温后,易熔金属熔断,自动关闭后...
广联达
排烟竖井怎么
画
答:
1、首先拿出一支笔和一张纸,将纸平铺在桌面上。2、其次在手机上查找广联达
排烟竖井
样子的视频或照片。3、最后照着找到的视频或照片一笔一笔画出来即可。
排烟
阀 防火阀 排烟防火阀 三者的区别
答:
防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。正压送风口通常用于
安装
于楼新梯前室、
排烟竖井的
墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。是同一种设备,排烟系统由风管、百叶窗、防火阀(排烟防火阀)、风机等组成,防火阀安装于风机前端和
排烟口
(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风...
人防平时进风,战时是否可以同样作为进风;平时排风兼
排烟
,战时是否...
答:
你说的这种情况可能是平时排风与
排烟
通道,就是在排风(烟)机房后面做个集气室,再经过
竖井
排出,这听上次有点复杂,主要还是因为战时这个通道要有防护能力,所以竖井与集气室间的墙是有抗力要求的,连接口须
安装
防护密闭门,它在战时关闭以达到整个单元的防护要求。这个排风竖井设在哪,是根据整个工程...
多叶
排烟口
需设280°c排烟防火阀吗
答:
一般不包含。但如果条件允许,也可以将此多叶
排烟口
制作成具有“排烟防火阀”功能的设备,主要在于其执行机构。多叶排烟口通常用于
安装
于楼新梯前室、
排烟竖井的
墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。(百度一下)中南科莱3C多叶排烟口主要性能 电讯号DC24V±2.4V将阀门打开。远距离手动可使阀门...