竖井
内衬铁皮
排烟
管道厚度要求
答:
厚度是3.25毫米到5.75毫米间防
排烟
系统。通过查询
竖井
内衬铁皮排烟管道资料了解显示得知,竖井内衬铁皮排烟管道厚度要求为厚度是3.25毫米到5.75毫米间防排烟系统,用途非常的广。
防火阀中BECH和MECH*区别 ??
排烟
风机出口应设什么阀?
答:
玻璃钢风机
怎么
用看这里防火阀中BECH常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
排烟
风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。如需购买排烟风机,推荐选择河北柯诚特。排烟风机
安装
时注意事项:1、安装平稳:风机安装时应注意风机的...
建筑消防工程防
排烟
设计研究?
答:
②
竖井
施工质量差,漏风严重。为改善这一弊端,近年来设计单位均要求在土建竖井中敷设金属管道,漏风情况有很大的改善;还有,防火阀、
排烟
防火阀等工作部件动作开关不自如,既有产品质量原因,也有
安装
质量原因。4.2防排烟风机的配电不符合规范要求 防排烟系统对配电的要求比较高,由于认识不足或其他原因仍...
防火阀中BECH和MECH*区别 ??
排烟
风机出口应设什么阀?
答:
1、距离不同:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M);
排烟
风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃排烟防火阀。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
排烟竖井
上的远控多页
排烟口
要280°熔断器吗
答:
我记是的要的,查下防
排烟
设计规范 那你还是问下当地的消防管理部门,或了解当地消防规定的人。
排烟
系统包括什么
答:
排烟设施装置 按规范要求,排烟窗应有便于开启的装置,但有些
安装
高度较高,开启困 防排烟系统 难
的排烟
窗均未安装开启操作装置,不利火灾情况下排烟窗的开启。 设置机械加压送风防烟设施部位所要求的余压值难以形成,机械排烟设施的排烟效果不明显送风口、
排烟口
风量、余压值达不到规范要求的现象在...
两层人防为同一防护单元排风
如何
设计
答:
当受条件限制时,且面积较小(小于1000平米)无法设置进风
竖井
时,可采用从楼梯间进风。排风设计考虑空气质量较差,应设置排风竖井。1、人防进、排风口应设计呈对角布置,布置要求:进风口与排风口之间的水平距离不宜小于10米。进风口与柴油机
排烟口
之间的水平距离不宜小于15米,或高差不宜小于6米。位...
不具备自然
排烟
条件?
答:
利用可开启的外窗袭进行排烟,外窗不能开启或无外窗时专设
排烟口
进行自然排烟。利用
竖井排烟
,即利用专设的竖井,即相当于专设一个烟囱。各层房间设
排烟风口
与之相连接,当某层起火有烟时,排烟风口自动或人工打开,热烟气即可通过竖井排到室外。在
竖井的
排出口设避风风帽,还可以利用风压的作用。但是...
室内煤气管道
安装
有哪些要求
答:
10.2.27 燃气立管宜明设,当设在便于
安装
和检修的管道
竖井
内时,应符合下列要求:1 燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、
排烟
管、垃圾道等共用一个竖井;2 竖井内的燃气管道应符合本规范第10.2.23条的要求,并尽量不设...
FDSH防火阀与FDS防火阀的区别?
答:
2、FDSH:排烟防火阀,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等场所。FDSH是在FDS的基础上增加风量调节功能。3、MED:比FDSH多了电动控制关闭功能,常用于排风兼排烟系统中。在排烟状态,一般要求只有着火房间
的排烟口
的是开启的,其它防烟分区的排烟口及跟排烟无关的平时排风口的状态应为关闭。当排风兼排烟...