高层建筑中央空调和通风
排烟
是一个
系统吗
答:
电梯前室都有这种系统。二是起排烟作用的各个系统,如
排烟系统
、补
风系统
就是在一定的防火分区内,通过补充外界空气,排出建筑物内的烟气达到一定的消防防火功能。防排烟系统一般由风机、风阀、
风管
、风口组成,防排烟系统与通风空调的其他系统不同,必须参与消防联动,在消防验收中也是重要的验收内容。
暖通工程里的3个分项,送
排风系统
,防
排烟系统
,空调系统。3个怎么划分
答:
1. 防
排烟系统
:这一系统主要包括防烟风管和
排烟风管
。防烟风管的功能是保持楼梯间、前室以及其他关键区域的正压,防止烟雾进入。排烟风管则负责将火灾时的烟雾排出建筑物。需要注意的是,防排烟风管并非以其保温性质来划分,有时候排烟风管也会设计保温层。防排烟系统的设备,如加压风机和排烟风机,...
风管
的规格都有哪些
答:
送冷风。最常见的是中央空调的管道,这种管道需要加保温材料。螺旋
风管
可内贴保温材料,外表看来美观。
排油烟
。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需要排出,使用圆形的风管就是油烟囱。在这里,螺旋风管该叫做油烟管。除尘。有些工厂生产车间很多尘埃,需要专门的除尘装置,其中风流量较大的管道,...
系统
无生产负荷下联合试运行及调试
答:
排烟系统风管
板厚若无要求,可
按高压系统风管
板厚选者。非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。3.防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及...
消防
系统
与暖通系统的
风管
要分开吗?
答:
肯定要分开的。消防是
排烟
和补风,正压送风。
消防
排烟
风道的安装设置要求有哪些?
答:
低压
系统风管
QL≤0.1056 P0.65 [m3/(h·㎡)]中压系统风管 QM≤0.0352 P0.65 [m3/(h·㎡)]
排烟
管道均按中压系统的规定。式中:QL ,QM ——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量 [m3/(h·m2)];P ——指风管系统的工作压力(Pa),
风管系统按
...
排烟风管
与送风风管有什么区别?
答:
首先说防
排烟风管
。防排烟风管包括防烟风管(一般指加压风管,如楼梯间加压、前室加压风管和其他加压风管)和排烟风管,这个并不是以是否保温为定义的,在某些工程上,排烟风管也可以设计保温。防排烟风管严格地说,属于防
排烟系统
的风管就是防排烟风管,这可以从设备(加压风机和排烟风机)来确定,...
空调风管与
排烟风管
的区别是什么?
答:
首先说防
排烟风管
。防排烟风管包括防烟风管(一般指加压风管,如楼梯间加压、前室加压风管和其他加压风管)和排烟风管,这个并不是以是否保温为定义的,在某些工程上,排烟风管也可以设计保温。防排烟风管严格地说,属于防
排烟系统
的风管就是防排烟风管,这可以从设备(加压风机和排烟风机)来确定,...
排烟系统
包括什么
答:
按规范要求,机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送
风系统
,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支
风管
上设置压差自动调节装置。目前很多设计的合用正压送风系统没有设计压差调节装置,无法形成楼梯间的余压值高于前室。 (4)防烟分区不按规范要求设置挡烟设施。有相当一部分...
消防
风管
属于消防
系统吗
答:
消防风管属于消防系统。通风
排烟系统
属于消防,防排烟系统,都是由送
排风管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。