11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管按高压系统吗
防
排烟系统风管
制作钢板厚度是怎样要求的
答:
如是金属管,防
排烟风管
壁厚按规范所要求
高压系统
的壁厚,如果是非金属管,则按设计(规范对此没做相应规定)。只要防火等级达到相应标准就行。防
排烟系统
,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接...
排油烟风管
是
高压
风管吗
答:
排油烟风管
不是
高压
风管。
消防防
排烟
镀锌
风管
的厚度是多少
答:
镀锌铁皮价格根据厚度大小计算价格,一般从42元到140元每平方毫米不等。防排烟系统设计说明:螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。
排烟系统风管
钢板厚度可
按高压系统
。特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。如何区分空调管道和防排烟管道?空调管道是采用保温材料...
消防
排烟
管道用什么材质做
答:
消防排烟管道材质必须是白铁皮材料或不锈钢材料,另外管道的密封材料基本上都是耐高温防腐的软性密封材料。消防
排烟管
有消防风管和
排烟风管
,第一个是向外抽走烟气,第二个是向室内鼓进大量空气,挤走烟气。两者材质上都要
按高压系统
材质选择,要经得起2小时火灾。按截面形状,烟管可分为圆形风管,矩形...
共板法兰镀锌
风管
可以用到
排烟
管道上吗?
答:
共板法兰镀锌风管可以用到排烟管道上。共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管,只要
排烟风管
长边≤2000,压力在1500Pa(中高压分界点)以内,是可以用的。防
排烟系统
风管需要不燃材料制作,
按高压系统
设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。现行的国标规范里,没有强制规定共板...
通风与空调
系统
怎么划分高中低压
答:
2015-11-11 风管系统的高中低压的区间怎么划分? 6 2011-11-16 请问,通风空调怎样区分中低压和
高压系统
? 10 2013-05-13 高中低压是如何划分的 13 2014-06-15 消防
排烟系统
如何界定高中低压系统。 2 2010-01-19 镀锌钢板
通风管道
高中低压划分依据是什么 10 2012-06-22 请问,空调和通风设备怎样区分中...
消防
排烟
风道的安装设置有哪些要求?
答:
低压
系统风管
QL≤0.1056 P0.65 [m3/(h·㎡)]中压系统风管 QM≤0.0352 P0.65 [m3/(h·㎡)]
排烟
管道均按中压系统的规定。式中:QL ,QM ——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量 [m3/(h·m2)];P ——指风管系统的工作压力(Pa),
风管系统按
...
防
排烟
管道专用防火材料有哪些?
答:
1、防火玻璃棉板或玻璃棉毡。玻璃棉是一种玻璃纤维类无机材料,防
排烟风管
用的玻璃棉,一般有玻璃棉板和玻璃棉毡两种产品形态,前者是板材后者是卷材,都属于防火保温建材,能达到A级不燃的防火建材标准。2、防火岩棉保温毡。岩棉是由玄武岩高温融化制成的纤维类防火棉,可耐高温,防火隔热性能好,化学...
有关防烟
排烟系统
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:A、C、D 本题考查的是消防工程施工技术要求。防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若
排烟系统
与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防
排烟风管
的允许漏风量应按中压系统风管确定。
有关防烟
排烟系统
的说法,正确的是( )。
答:
2022教材P171/2021教材P169 防
排烟风管
采用镀锌钢板时,板材最小厚度符合设计要求,A正确 防火风管的本体、框架必须为不燃材料,B正确,防火分区隔离墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm,C错误 防
排烟系统
的柔性短管必须采用不燃材料,D正确 防排烟风管严密性试验的允许漏风量应按中压系统风管确定...