11问答网
所有问题
当前搜索:
摇表摇绝缘多少才正常
用
摇表
量电线的
绝缘
电阻,是摇表夹住电线皮子么
答:
用摇表量电线的
绝缘
电阻,不是摇表夹住电线皮子 正确使用方法 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动
兆欧表摇
柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的...
6KV电缆用
摇表
测三相相间电阻值为
多少
,三相对地电阻值多少,
绝缘才
...
答:
电缆相间及对地
绝缘
电阻6kv不小于400兆欧
用500兆欧
摇表摇
电冰箱插头零线和火线
绝缘
应该是
多少
?
答:
通时应接近零欧姆,断时应大於250千欧姆标准值。
电伴热带如何
摇绝缘
答:
⑦、测量电伴热布线
绝缘
电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表断开。(4) 主要电伴热电气设备或线路应达的绝缘电阻值:① 新装电伴热装置,每一段绝缘电阻不应小于500兆欧。② 新购电伴热的绝缘电阻值应不低于出厂值的70%。③电伴热 电缆长度100m,环境温度75℃时,用2,500VDC
摇表摇
试1...
电气
绝缘
试验选择什么精度的高压
摇表
答:
摇表
测量
绝缘
是初步判断,不要求精度,只要电压合格就可以。1、 摇表又称
兆欧表
,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。2、摇表的选用原则 (1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的...
绝缘
电阻的
兆欧表
怎样使用
答:
实际使用中,E、L两个接线柱也可以任意连接,即E可以与接被测物相连接,L可以与接地体连接(即接地),但G接线柱决不能接错。2)测量电动机的
绝缘
电阻 将
兆欧表
E接线柱接机壳(即接地),L接线柱接到电动机某一相的绕组上,如上图所示,测出的绝缘电阻值就是某一相的对地绝缘电阻值。3)测量...
怎么用
摇表
测量电缆和电机
绝缘
电阻
答:
三相电机无论是星型还是三角型接线,摇相间绝缘是不是都要把连接片拆了?答:对,都要拆的,要不然要出来的结果一定是0兆欧。只摇相间是不够的,还要分别测量三相对地 电阻。方法和要电缆一样。单相电机
摇绝缘
,是火线与零线都对地摇绝缘,还是
摇表
L接火线,E接零线同时来摇?答:单相电机和三相不一...
绝缘
电阻怎么测试?
答:
电气设备技术标准58条中,按照以下根据电路的使用电压分类分别规定了
绝缘
电阻值。300V以下的对地电压150V以下:0.1MΩ300V以下的对地电压150V以上:0.2 MΩ300V以上:0.4 MΩ但是新增时的绝缘电阻值希望在1 MΩ以上。使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,绝缘电阻表外加的电压值和其被测物由右表来...
摇表
如何查出导线漏电
答:
方法如下:1、将电缆停电,充分放电,作安全措施,然后解开电缆二侧端子待测。2、将电缆的一相待接到
绝缘摇表
的测试端E,红线部分;电缆的另二端与电缆的外皮接地端相连接,并连接到绝缘摇表的接地端E,蓝线部分,这部分是接死的;如果测试环境潮湿,还可将电缆屏蔽接入绝缘摇表的屏蔽端,如果测试环境...
如何用
摇表摇
线路漏
答:
而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。6.摇测时将
兆欧表
置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测
绝缘
物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。7.读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用韵地线从兆欧表上取下来...