第1个回答 2012-10-18
GB1032-2005三相异步电动机试验方法中,指出测量绝缘电阻采用兆欧表,并指出了兆欧表电压等级按下述要求选取,但未明确兆欧表的准确度等级。一般1~5级均可。
U:绕组额定电压
1、U<=500V,500V
2、500V<U<=3300V,1000V
3、U>3300V,2500V
4、测量埋置式检温计的绝缘电阻,采用不高于250V的兆欧表。本回答被网友采纳
第2个回答 2012-10-20
你指的是绝缘电阻试验吗?所选摇表的电压等级与被试设备的电压等级有关系,对没有什么要求,但是要是进行吸收比或是极化指数还应该对摇表进行容量的要求,不过现在我们这儿都普遍使用全自动绝缘电阻测试仪对绝缘电阻,吸收比,极化指数进行测试
第3个回答 推荐于2016-02-26
电气绝缘试验选择什么精度的高压摇表-----取决于选择什么 电气绝缘试验和精度的要求
绝缘试验和绝缘测试也不是一样的概念,例如电缆的绝缘试验是必须加相应的试验电压与相应的仪器。摇表只能完成绝缘测试。摇表是测试的有力仪器,但不能作为试验的根据。
并且兆欧摇表的高低压与精度无关。
虽然,仪器的精度高低是仪器高级和低级的区别。
绝缘表一般使用250v级,较为严格的用500v级的,当然也有1000v以上的级别。区别的使用主要看场合。6000v以上的供电就要相应的仪器,主要判断其绝缘的击穿后的电阻。常用的380供配电和设备就没必要了。一般1~5级均可。
1、U<=500V,500V
2、500V<U<=3300V,1000V
3、U>3300V,2500V