双电源切换开关工作原理?
答:
适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换,以上所有电源间都需要同步装置以保证两电源基本同步,否则STS无法切换。STS静态切换开关 主要由智能控制板,高速可控硅,
断路器
构成.其
标准
切换
时间
为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相...
315A
断路器
跳闸,GGD配电柜,负荷侧是一个132KW电动机(破碎机),电缆用150...
答:
一般使用硫化钠或硫氢化钠,氰化物或铁氰化物制铜和铁;用重铬酸盐或诺克斯(Nokes)抑制铅。如果使用抑制剂,杂质含量还达不到质量
标准
,尚需辅以化学选矿处理:次生硫化铜用氰化物浸出;黄铜矿用三氯化铁溶液浸出; 方铅矿用盐酸和三氯化铁溶液浸出,均可达到标准含量。含氧化钙的脉石易泥化,因此,对于含...
断路器
的保护电流为什么比额定电流大很多?
答:
并不是指的
断路器
的跳闸电流(保护电流)。断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定电流、热稳定电流——极限电流参数(端时通过的电流),也就是指的分断能力;上面的电流参数是断路器生产规范规定的,由生产厂家出厂时检验通过,是断路器本身的电流参数。
高压开关综合测试仪主要测试项目及功能
答:
高压开关综合测试仪是一种专业的电器设备,主要用于全面评估开关的各项关键性能。它能够精确测量一系列重要的参数,以确保开关的可靠性和稳定性。首先,它能够测试开关12个断口的固有分闸和
合闸时间
,这对于电力系统的瞬态响应分析至关重要。这些时间参数的精确测量有助于评估开关的反应速度和性能一致性。其次...
本人小学毕业,想学学电力方面的知识.
答:
如果
合闸
回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证
断路器
在
分
闸过程中不能马上再合闸。防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持
时间
要求。 有些微机保护装置自己已...
变压器交接试验,低压对高压交流耐压(1600KVA 10/0.4KV 干式变压器),在...
答:
绝缘油试验类别应符合GB 50150-2006表19.0.2的规定;试验项目及
标准
应符合GB 50150-2006表19.0.1的规定。2. 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在63kV及以上的变压器,应在升压或冲击
合闸
前及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。两次测得的氢、乙炔、总烃...
空气开关
的级别可分哪几种?
答:
极限短路分断能力Icu的试验程序为otco。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试
断路器
处于
合闸
位置,按下试验按钮,断路器通过50KA短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。t为间歇
时间
(休息时间),一般为3min,...
EN60127是什么
标准
答:
EN60127是微型熔断器的定义和微型熔丝的一般要求 。微型
断路器
由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。其主触点是靠手动操作或电动
合闸
的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路...
额定短路开断电流适用的回路,怎么理解“适用”两字
答:
而通常我们认为额定短路开断电流表征的是断路器在端部短路下的开断能力,它由两部分合成:交流分量有效值和直流分量百分数。通常系统短路电流中的直流分量衰减时间常数为45 ms,而断路器的实际开断电流值指断路器动作后在触头分离瞬间的三相短路电流值,并不是短路后0s的数值,因为现代高压、超高压的
断路器分闸时间
都很...
什么是动稳定电流、热稳定电流和关合电流?
答:
”2、热稳定电流也就是短时耐受电流或者短时热电流。热稳定电流也是表征
断路器
通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于
合闸
状态下,在一定的持续
时间
内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家
标准
规定:断路器的...