11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器分合闸时间标准
用万用表怎么测量
断路器
好坏
答:
①测量时应首先调零。即把两表笔直接相碰(短路),调整表盘—下面的零欧调整器 使指针正确指在0欧处。这是因为内接干电池随着使用
时间
加长,其提供的电源电压会下降,在Rx=0时,指针就有可能达不到满偏,此时必须调整Rw,使表头的分流电流降低,来达到满偏电流Ig的要求。②为了提高测试的精度和保证被...
断路器
的主要特性
答:
短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使
断路器
快速跳闸,其跳闸极限Im。额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。
标准
中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时...
断路器
是怎样通断的?
答:
并不是指的
断路器
的跳闸电流(保护电流)。断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定电流、热稳定电流——极限电流参数(端时通过的电流),也就是指的分断能力;上面的电流参数是断路器生产规范规定的,由生产厂家出厂时检验通过,是断路器本身的电流参数。
断路器
为什么要有通断能力?
答:
并不是指的
断路器
的跳闸电流(保护电流)。断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定电流、热稳定电流——极限电流参数(端时通过的电流),也就是指的分断能力;上面的电流参数是断路器生产规范规定的,由生产厂家出厂时检验通过,是断路器本身的电流参数。
变电所的所有设备的规格是根据什么来确定的。
答:
其额定电压、额定电流、额定短路开断电流以及
断路器时间
特性均应符合相应的
标准
要求。 2、断路器的短路分断能力应_线路的预期短路电流。 3、断路器应能进行就地及远方控制,其间应有联锁。 4、断路器连接件应能承受断路器施加的应力,尤其是那些由于操作时的机械力而产生的应力。 5、对于户外断路器,所有辅助设备均应...
断路器
为什么要有通断能力?
答:
并不是指的
断路器
的跳闸电流(保护电流)。断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定电流、热稳定电流——极限电流参数(端时通过的电流),也就是指的分断能力;上面的电流参数是断路器生产规范规定的,由生产厂家出厂时检验通过,是断路器本身的电流参数。
一个回路并联了
断路器
和熔断器有什么优点,
答:
像上文所讲到,熔断器的熔断是电流和
时间
共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。而
断路器
是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,例如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。当查明原因,可以
合闸
继续使用。总之,熔断器...
跪求,真空
断路器
机械特性试验
标准
数据
答:
1 触头开距 mm =8 2 接触行程 mm =3 3 触头接触压力 N =1000 4 平均
合闸
速度 m/s=0.6 5 平均分闸速度 m/s =1.2 6 合闸弹跳时间 ms <=2 7 分、合不同期性 ms <=3 8
分闸时间
ms <=60 9 分闸时间 ms <=60 10 主回路直流电阻 =60 11 动静触头累积允许磨损厚度 =3 ...
小型
断路器
上的“T”型按钮有什么用?
答:
试验
断路器
是否能可靠动作用的。按一下漏电断路器就会跳闸。保护断路器是否漏电时的跳闸灵敏度和可靠性。额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在+20℃...
电气电路图上所有的标注的字母是什么意思,
答:
电气电路图上所有的标注的字母是:QS刀开关、FU熔断器、KM接触器、KA中间继电器、KT
时间
继、title电器、KS 速度继电器、FR 热继电器、SB 按钮、SQ 行程开关。电气电路失电压、欠电压保护:由接触器本身的电磁机构来实现,当电源电压严重过低或失压时,接触器的衔铁自行释放,电动机失电而停机。电气电路...