施工现场临时配电房的具体要求
施工现场临时
用电安全措施有哪些
答:
o) 开关箱必须固定挂设,不得随地放置,严禁箱体倾斜15°以上使用。p) 对所有供电线路、用电设备、各类配电箱,现场值班电工班每天至少要进行两次全面细致的的检查,发现问题及时处理并做好记录。q) 值班人员按规范
要求
定期对
配电室
低压柜进行检查清扫,发现问题及时汇报。r) 对
施工现场
所有配电箱,每周...
施工现场
中一级
配电
箱和二级配电箱的设置距离是多少?
答:
其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。三、一级配电箱和二级配电箱简介:1、一级配电箱:就是指的总配电箱。一般位于
配电房
。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排链接,接触良好,内带计量系统。施工用电配电柜作建筑
工地施工
用电用,是专门针对工程
施工现场
情况比较特殊而设计.符合...
施工现场
一级
配电
箱要多大?
答:
6、电气设备的操作与维修人员必须符合以下
要求
: 1)
施工现场
内
临时
用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。 2)各类用电人员应做到: (1)掌握安全用电
基本
知识和所用设备的性能; (2)使用设备前必须按...
配电
箱分为几级,配电箱内部如何配置?
答:
动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级
配电
中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级配电箱可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。二级配电箱
施工现场临时
用电规范没
有要求
安装漏电保护开关。
建筑工程
施工
用
临时房有
那些消防
要求
?
答:
1、宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变
配电房
等组合建造。2、 会议室、娱乐室等人员密集房间应设置在临时用
房的
一层,其疏散门应向疏散方向开启。四、凡不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》
要求
的建筑工程
施工现场临时
用房自即日起1日内撤离人员,10日内整改拆除完毕。五、凡未落实到位...
配电
箱分为几级配电箱
答:
动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级
配电
中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级配电箱可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。二级配电箱
施工现场临时
用电规范没
有要求
安装漏电保护开关。
配电房的
门规范规定一定不可以用木门吗
答:
10KV以下
配电所
设计规范:GB50053--94.你看看。。。 没有木门
的要求
,反而,有些环境需要使用木门(木质防火门)。 GB50053-94 第二节 对建筑的要求 第6.2.1条 高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
施工现场
防火管理制度,相关规范是什么
答:
2.3.现场消防工作 (1).
施工现场的
消防通道应保持畅通,不堆放侵占,基坑通道、楼梯设照明。 (2).现场按
要求
布置干粉灭火器,危险品仓库、
配电房
除挂两个干粉灭火器外,还设置砂箱和铁锨。 (3).氧气瓶和乙炔瓶存放点之间的距离不小于2米,使用时两者的距离不小于5米。气瓶的防回火装置和防震圈等安全附件应完整有效...
三级用电两级漏电保护
答:
法律分析:1.三级
配电
:《
施工现场临时
用电安全技术规范》
要求
,配电箱应作分级设置,即在总配电下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。2.两级保护:主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装...