11问答网
所有问题
当前搜索:
施工规范对梁起拱的要求
悬臂
梁
在什么位置
起拱
答:
悬臂
梁的
起拱位置是按照砼结构工程
施工
质量验收
规范
,起拱值应按设计或者(当设计未给定时)按跨度的1/1000~3/1000来确定.而悬臂构件,跨度在验算挠度的时候,是按悬臂长度的二倍取值的.所以,悬臂构件在
起拱的
时候,也应按悬臂长度的二倍取值,此处为4米.而当跨度小于等于4米时,宜按大值取,所以,应当...
钢筋混凝土
梁起拱
高度为跨度的4m 1/1000-3/1000是什么意思
答:
4m是指按照《GB50204—2002混凝土结构工程
施工
质量验收
规范
》和设计要求规定,超过4m的构建必须按照设计
要求起拱
。当设计无要求时按
梁
跨总长度的1/1000起拱,也就是说梁中部的标高要比梁端部的标高高出1/1000的高度,比如梁是8m的,那么梁中部的标高要比梁端部的标高高出8mm。如果设计有要求就按设计...
一混凝土框架结构,
梁
跨度为6、3m其跨中
起拱
高度?
答:
对于跨度不小于4m的混凝土结构梁板,模板的起拱高度一般是在1/1000~3/1000;故对于跨度6m的
梁起拱
高度在6mm~18mm,而对于跨度为3m的结构梁就不用起拱即可。
钢结构6米大梁按
规范
需要
起拱
多少?有规范可寻吗?
答:
千分之一到千分之三,不过6米一般不用
起拱
了,
梁
比较短,挠度不大~
在门式钢架中钢梁如何
起拱
?
答:
和冷弯型钢檩条时,应不大于单坡面跨长的L/180。表中L为构件跨度,此处屋面斜梁是两根构件,即每坡面为一根,构件跨度是指单坡斜
梁
的挠度,更不能理解为脊点挠度为跨度的1/360。根据此项
要求
,你反向思维即可,制作安装完成后不超此限即可!一般制作时在跨度大于15米时,钢梁应适当
起拱
,起拱高度...
钢结构
起拱
如何计算
答:
不用计算,因为各种
起拱要求
、做法,在国家构造
施工规范
上都有相应的规定。《GB50204—2002工程施工质量验收规范》和设计要求规定,超过4m的构建必须按照设计
要求起拱
;当设计无要求时按
梁
跨总长度的1/1000起拱,也就是说梁中部的要比梁端部的高出1/1000的高度,比如梁是8m的,那么梁中部的要比梁端...
现浇混凝土结构
梁起拱
主要目的是什么
答:
朋友是想弄清楚现浇混凝土结构
梁起拱
主要目的是什么?是因为梁中间受的弯矩最大,梁起
起拱的
主要目的是防止梁构件下沉。
模板
起拱
是什么意思?
答:
2、《混凝土结构工程
施工规范
》 GB50666-2011:4.4.6 对跨度不骸于4m的梁、板,其模板起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000。问题七:
梁起拱
规范 梁起拱规范规定:1、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计
要求
起拱;2、当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~...
600*200*16方钢管
梁
长20米按
规范起拱
多少
答:
规范
是有关于
起拱的
条款,但是你这个该起多少,还是需要设计验算。根据《钢结构设计规范》GB50017中
的要求
:为改善外观和使用条件,可将横向受力构件预先起拱,起拱大小应视实际需要而定,一般为恒载
标准
值加1/2活载标准值所产生的挠度值。
空中花园悬挑
起拱
高度
的要求
答:
起拱规范要求
2‰~3‰。悬挑
梁的
跨度大于2米时,起拱最好达到3‰,使其承载力更强。支模板时要保证悬挑梁底板支撑杆要有足够的承载力。