在门式钢架中钢梁如何起拱?

在钢结构基本原理一书中看到:在跨度大于15米时,钢梁应适当起拱,起拱高度一般为跨度的1/500。
我的理解是为了减少钢梁的竖向位移值即挠度才这样做法,但我不清楚在设计中该采用何种措施,具体的在钢梁的何部位起拱?
对于节点连接会产生什么影响,起拱后的节点设计中有没有特殊注意事项?
在加工厂如何处理要起拱的梁?

关于门式刚架斜梁挠度限值。对于双坡面屋盖斜梁,仅支承压型钢板屋面
和冷弯型钢檩条时,应不大于单坡面跨长的L/180。表中L为构件跨度,此处屋面斜梁是两根构件,即每坡面为一根,构件跨度是指单坡斜梁的挠度,更不能理解为脊点挠度为跨度的1/360。
根据此项要求,你反向思维即可,制作安装完成后不超此限即可!一般制作时在跨度大于15米时,钢梁应适当起拱,起拱高度一般为跨度的1/500。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-03-08
起拱的作用的确是减少大跨度钢梁的挠度而采取的措施. 起拱位置就是全长起拱了.
设计过程中, 尤其是在节点设计方面, 不用特殊考虑起拱造成的节点变化.
一般起拱都是对于钢桁架来讲的, 实腹钢梁起拱的少, 所以起拱在加工厂处理的时候一般都是利用拼接节点来完成的.本回答被提问者采纳