电流43安培 请问我需要用多大的 空气开关...
答:
应该是20kW左右
的水泵
了,断路器选用63A,接触器选用63A,热继电器选择能够整定到50A左右的(例如40~60),导线依距离而定,若供电距离不远,可选10~16平方铜芯线,距离远选16~25。
3千瓦
的
潜水泵
需要多大的发电机才能带上
答:
需要额定8
千瓦
发电机才能带的动
水泵
是380V
3千瓦
的,距离电源1000米,问需用多大的铝电缆
答:
铝电缆 三相供电380V最低是10平方计算压降14.17V满足压降规范19V 单相供电220V最低是50平方计算压降8.48V满足压降规范11V 铜电缆 三相供电380V最低是6平方计算压降15.21V满足压降规范19V 单相供电220V最低是35平方计算压降7.79V满足压降规范11V 压降过大直接供电不经济,要考虑无功补偿 ...
请那位老师给帮忙算一下:启动11千瓦的
潜水泵
需用
多少千瓦
的发电机?
答:
直接启动11
千瓦
的
潜水泵
需用20千瓦的发电机就行了,降压起动15千瓦发电机就可以了。-般小功率发电机可以启动0.5-0.7倍功率的带负荷电机.
3千瓦
的
潜水泵
三项电用多粗的铜线?
答:
理论计算:
3千瓦
的
潜水泵
、三项电,正常工作电流为:I=3000÷(380×1.732×0.8)=5.7A 考虑泵启动电流稍大 建议楼主选择1.5平方的铜芯线
18
千瓦潜水泵一
小吋用电
多少
度
答:
亲、在
水泵
额定功率工作的前提下、W=Pt=18
千瓦
X1小时=18千瓦时 也就是18度电
民用三相电
多少钱一
度?
答:
不同城市、不同用电性质,电价都不一样。如您是广东电网公司的用电客户,可通过微 信关注“南方电网95598”公众平台,点击服务资讯> 电价信息>选择用电区域和城市>点击“查看详细电价表”,即可查询最新的电价信息。希望我们的回答能对您有所帮助。
线路长400米,
一台
3.5
Kw潜水泵
应配每铝饯
多少
平方的够力?
答:
3
.5
千瓦
正常工作电流约7安启动电流约40安(瞬间)选用10²时正常工作压降约5%线损约120瓦。启动时压降约25%,建议选择16²(三相电源)
有
一台
三相380v13
千瓦
的
潜水泵
,电源要接到距离700米左右要用
多少
平方铝...
答:
8mm2
三千瓦
的
潜水泵
重缠,能否改成4千瓦的功率
答:
功率和线圈的圈数、铁芯的截面积等都有关系,重缠线圈不能实现,增大功率必须增大线截面,绕线困难,即使你绕得好,电流增大,铁芯也可能发热。最简单的办法是更换先进的叶轮(你现在出水少,可能也是叶轮磨损严重的原因)、增大进出水管管径,缩短进出水管长度等。