11问答网
所有问题
有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离700米左右要用多少平方铝电缆
有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离700米左右要用多少平方铝电缆
举报该问题
推荐答案 2008-11-14
8mm2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/4228v42F.html
其他回答
第1个回答 2008-11-14
电机额定电流将近20A,P=I×I×R,如果把线损限制在700w以内,则每米R=0。0025欧,R=ρL/S,铝的电阻率ρ铝≈0.027,算下来S=10。8平方毫米,也就是说你最好用10个平方毫米的线,当然越粗越好,没那么粗的,用8个的线也凑活了无非就是线损大一点而已。
第2个回答 2008-11-15
最好10平方的铝线!
第3个回答 2008-11-14
6mm2
相似回答
有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离
100
米左右要用多少平方铝
...
答:
13KW的水泵,
使用星三角启动,启动电流大约100A,如果电压降允许40V,则电线(来回两个长度)的电阻R<40/100=0.4Ω,铜线的电阻率ρ为17.9Ω·Km/mm2,则需要的截面积为S=ρ×L/R=17.9*0.2/0.4=10MM2。如果
使用铝
线,则需要25mm2的。以上的计算,是
接电源
处的电压必须保证
380V的
前提下...
大家正在搜
三相交流电源电压为三相380V
已知三相电源的线电压为380v
在线电压为380v的三相电源上
某对称三相电源的线电压为380v
三相220v和三相380v的区别
三相电源的线电压为380
什么是三相电源的相电压
三相电源线电压为380v
三相四线制电源线电压为380v
相关问题
有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离100米左...
用柴油机发电送电,一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接...
有一台三相380V45千瓦的深井泵,电源要接到距离750米以...
有一台三相380V45千瓦的深井泵,电源要接到距离750米以...
有一台三相380V75千瓦的空压机,电源要接到距离1300米...
有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离100米左...
三相潜水泵5.5千瓦,距离变压器600米左右,需要多大平方的...