有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离700米左右要用多少平方铝电缆

有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离700米左右要用多少平方铝电缆

8mm2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-14
电机额定电流将近20A,P=I×I×R,如果把线损限制在700w以内,则每米R=0。0025欧,R=ρL/S,铝的电阻率ρ铝≈0.027,算下来S=10。8平方毫米,也就是说你最好用10个平方毫米的线,当然越粗越好,没那么粗的,用8个的线也凑活了无非就是线损大一点而已。
第2个回答  2008-11-15
最好10平方的铝线!
第3个回答  2008-11-14
6mm2