请解释电容电流
,零序电流
,
正序电流,负序
电流,不平衡电流之间的关系?
答:
三相电路不对称时,电流均可分解
正序
、负序和
零序电流
。正序指正常相序的三相交流电(即A、B、C三相空间差120度,相序为正常相序)
,负序
指三相相序与正常相序相反(三相仍差120度,仍平衡)
,零序
指(A、B、C电流分解出来三个大小相同、相位相同的相量。零序电流互感器套在三芯电缆上,三相不平衡时在...
什么是
零序
、
正序
和
负序
分量?
答:
零序
是一种接地故障检测方法,它使用一个传感器(CT)来把所有相导体和中性导体连接在一起,传感器会按照线路中接地故障
电流
的不平衡程度等比例地产生输出,再由一台继电器来测量这一输出,并断开断路器或释放接地故障警报。
正序
第一种解释谓五行相生的顺序,第二的顺序的一种,和逆序相反。
负序
分量,是...
什么是
零序
、
正序
和
负序
分量?
答:
零序
系统里面什么时候分别用到什么保护?三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。单相接地故障时候,系统有
正序负序
和
零序
分量。两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。三相电网中正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、
电流
出现不对称现象时,把三相的...
零序电流
是怎么产生的?
答:
产生
零序电流
的两个条件:1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;2、零序电流有通路。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为...
短路
电流
有几种?
答:
(正常电流(理想情况):只有
正序电流
单相接地短路:故障相正序、负序、
零序电流
相等 两相短路:故障点零序电流为零,正序和
负序电流
互为相反数 两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有 三相对称短路:只有正序 三相对称接地短路:有正序和零序 三相不对称短路:有正序和负序 三相不对称接地短路:有...
什么是
负序电流
和电压?
答:
您好:所谓
负序电流
和负序电压,是指三相交流电不平衡时分解出来的一个电流或电压分量。一般三相交流电对称时只有
正序
分量,当三相不对称时,利用坐标变换,可以得到正序、
零序
和负序三个分量。而这三个分量能够通过的路径有一定的差别,因此可以采用不同的方法检测,作为判断三相交流电不平衡甚至短路的依据。
单相接地时
正序电流
与
负序电流
、
零序电流
相等吗?
答:
单相接地短路时:1)故障相
正序
、
负序
、
零序电流
大小相等,方向相同,其短路电流是正序(或负序或零序)电流的三倍;2)非故障相正序、负序、零序电流大小相等,方向不同,相位差为120度。如下图所示(A相接地):
正序
、
负序
、
零序
电压是怎样规定的?
答:
正序
: A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。
负序
:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。
零序
: ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。正序、负序、零序电压区别 正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、
电流
出现不对称现象时,把三相的不对称分量...
电力系统中在什么情况下会出现
零序电流
?
答:
产生条件 1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时和异常时的不对称,都有零序电压的产生;2、
零序电流
有通路 。以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC