零序电流是怎么产生的?

如题所述

产生零序电流的两个条件: 

1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生; 

2、零序电流有通路。 

如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) 

这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 

扩展资料:

零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点像力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。

对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。

检测方法

常用的检测方式有两种。既零序电流互感器检测法和三相电流合成法。这两种方式各有利弊,现就这两种方式在安装使用过程中的实际应用做一简单分析。

零序电流互感器检测法

这是一种最常用的方法,3根相线全部穿过零序电流互感器(CT)。

参考资料:百度百科-零序电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-15

产生零序电流的条件:

1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;

2、零序电流有通路。

在电力系统中任一点发生单相或两相以上的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。这是由于在接地故障点出现了一个零序电压U0,在这个电压U0的作用下产生了零序电流I0。

变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。

当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。

扩展资料:

零序电流的特点:  

1、故障点的零序电压最高,系统中各处距离故障点越远该处零序电压越低。 

2、零序电流超前零序电压。

3、零序电流的分布与变压器中性点接地数目有关。

4、零序功率的方向由线路流向母线。 

5、零序阻抗和零序网络不受系统运行方式的影响。

参考资料来源:百度百科—零序电流



本回答被网友采纳
第2个回答  2020-02-15

零序电流是当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流向量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即零序电流) ,这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,即零序电流。

此电流加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,若大于动作电流,则使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点像力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零。

扩展资料

为保证配变的安全运行,应采取有效措施抑制零序电流的产生。因中性线不平衡电流是零序电流的3倍,因此,中性线电流的限制值经过理论计算可以证明:联结组为Y,ynO的变压器,其中性线电流不得超过额定电流的25%。这就是抑制零序电流的中性线电流的限制值。

在配变以三相四线制供电运行中,为抑制零序电流的产生,必须经常检测中性线的电流值,如检测到中性线电流达到或超过额定电流的25%时,这将预示着零序电流的产生。

为此,应采取措施对配电网的i相用电负荷进行调整,使三相负荷尽量趋于平衡,以减少中性线电流,抑制零序电流的产生。

对于以三相网线制供电的配电变压器,在供用电管理中,首要的工作即是经常检测调整三相负荷,使三相负荷尽量保持基本平衡,保证变压器处于i相负荷平衡的状态运行这不仅可抑制零序电流的产生,而且,也是配变安全、经济运行的有效措施。

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-02-15

1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时和异常时的不对称,都有零序电压的产生;

2、零序电流有通路。

以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。



扩展资料:

零序电流作用原理:

零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf。

对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。

参考资料来源:百度百科-零序电流

参考资料来源:百度百科-零序电流互感器

本回答被网友采纳
第4个回答  2020-02-15

零序电流产生的先决条件:

1、零序电流有通路。

2、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时和异常时的不对称,都有零序电压的产生。

以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是“有电压是否一定有电流的问题“。

零序电流的公式为3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC。正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量。

扩展资料:

 求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。

此时作A相原点到C相顶端的向量(此时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。

参考资料来源:百度百科-零序电流

本回答被网友采纳