没有高位水箱的稳压泵
消火栓
泵
压力开关选择
答:
若不设干式报警阀,则可由“消防水泵出水干管上设置的压力开关”与“
高位
消防
水箱
出水管上的流量开关”启动消防水泵。《消规》11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置
的稳压泵
自动启停泵压力开关或压力变送器控制 。理解:稳压泵的自动启停泵,一般由稳压泵后设置的“压力开关”或“压力变送...
消防
稳压泵
稳不主压该乍修
答:
消防
稳压泵
稳不住压一般有下面几种原因:1、检查系统末端试水装置阀门是否渗漏;2、检查主泵、稳压泵出水端止回阀是否渗漏;3、检查系统快速排水阀(水流指示器边)是否渗漏;4、检查湿式报警阀是否渗漏;5、管网内存在空气;6、检查
高位水箱
系统补水稳压管止回阀是否渗漏。7、如有埋地管,还需检查是否有...
什么时候需要用屋顶消防
水箱
?是不是临时高压系统必须要设置
答:
必须设置,之前不经过图审的时候,还能放宽,现在必须设置,没商量!图审机构不管你,有
没有
承重之类的,你自己想办法。前年我自己做的项目,之前的小区,
高位水箱
设置在了二期楼顶,开发商又不外盖二期了。我找的设计院,让他们改图,把稳压设施设置在了泵房,增加了
稳压泵
的扬程,满足最不利点压力...
屋顶消防
水箱
在什么情况下不用
稳压泵
答:
在水自重满足系统使用
...发现管道内
没有
水,查看报警阀发现进水端压力为零,我想问问
答:
系统
无
水了,检查泵房水池水位,检查
泵
前后阀门是否开启,开启泵房喷淋泵送水。送水过程不可太急,管道中空气要通过立管顶端的排气阀排净。几个小时后空气排净、水压稳定后才算正常。阀前喷淋管道压力下降的原因有几个:1、泵出水的止回阀是否漏水,2、泵出水端旁通阀有木有常闭,3、屋顶
稳压水箱
是否...
高度55米中间的面积5万平方米绿地设置
稳压泵
和
高位
消防
水箱的
容积应该...
答:
高位
消防
水箱
是根据一起火灾的用水量确定的,55m的商业建筑,高位消防水箱最小是36m³,
稳压
罐最小容量150L
高位
消防
水箱的
设计安装应符合哪些规范要求?
答:
5.当
高位
消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设
稳压泵
。对高位消防
水箱的
有效高度或至最不利水灭火设施的静水压力作了技术规定。国家标准《建筑设计防火规范》TJ16-74规定屋顶消防水箱压力不能满足最不利消火栓的压力,应设置固定消防水泵,国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82...
关于
稳压泵
说法,下列不正确有( )。
答:
【答案】:A、B、D 教材P268 当
高位
消防
水箱
不能满足规范规定静压要求时,应设
稳压泵
,A选项错误;根据5.3.2-1,稳压泵设计流量不应小于消防给水系统管网正常泄漏量和系统自动启动流量,B选项错误;根据5.3.3-3,稳压泵设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时静水压力应大于0.15...
楼高自身达到稳压的喷淋系统还用稳压罐
稳压泵
吗?
答:
如果是住宅楼,22层的层高应该是70米以下,一楼泵房压力0。8MPa是正常值。压力表低限值为0。1MPa,也是就说
高位水箱
高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网
无
漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是
稳压泵
前的止回阀失效,停泵后,由于气压罐的...
消防增压
稳压
设备套哪个定额
答:
消防增压设备分为
高位水箱
、
稳压水泵
、管线、阀门、稳压罐五项。消防增压稳压设备套定额:1、消防中的增压稳压设备的安装根据成套设备的总重量执行泵的定额子目,主材按照成套进入。消防中的增压稳压设备由增压泵及气压罐组成,水泵套设备中水泵定额,气压罐套消防水定额。先根据泵的重量套第一册泵安装中单...