11问答网
所有问题
楼高自身达到稳压的喷淋系统还用稳压罐稳压泵吗?
楼高自身达到稳压的喷淋系统还用稳压罐稳压泵吗?
举报该问题
推荐答案 2017-09-24
如果是住宅楼,22层的层高应该是70米以下,一楼泵房压力0。8MPa是正常值。压力表低限值为0。1MPa,也是就说高位水箱高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是稳压泵前的止回阀失效,停泵后,由于气压罐的作用,水倒流导致迅速降压,循环启动稳压泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Pv7SSMFSFMS7F4vqS2.html
相似回答
屋顶
稳压系统
,消火栓稳压和
喷淋稳压
是否可用一台
稳压泵?
答:
应该说实际中相对较少遇到消火栓和喷淋管网运行压力相差无几的情况,但如果刚好遇到这种情况下,
国家规定是允许合用的稳压设备的
,特殊情况下甚至连主泵都可以合用。关于主泵合用的,我将在下文进行特别说明,先说明为何消火栓和喷淋稳压系统可以合用。首先明确一点:并非如楼上所说消防规范不允许!消防规范...
大家正在搜
喷淋稳压泵的作用
喷淋需要稳压泵吗
喷淋稳压泵打不上压
喷淋稳压系统工作原理
消防喷淋稳压泵压力
喷淋稳压泵
喷淋稳压泵工作原理
消防喷淋稳压泵工作原理
屋顶消防喷淋稳压泵安装图
相关问题
屋顶消防增压稳压水箱,接消火栓系统和喷淋系统,稳压泵都是一用...
消防水喷淋预作用系统是否需要水箱、稳压水泵或稳压罐进行稳压?
稳高压消防系统单设稳压泵不设气压罐的话,稳压泵的启停压力设多...
市政水压0.3MPa,22米高的六层办公楼采用的消防系统:1...
消防工程是不是只有喷淋连接稳压泵和稳压罐,而消火栓系统没有?...
消防设计: 高位水箱间消火栓系统和自喷系统稳压泵分开,气压罐...
x屋顶消防稳压泵和稳压罐工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂...
消防系统上的稳压罐、稳压泵的作用及相互关系是怎样的?