海湾多线盘怎么设置
...容量是不是各个分控之和?直控盘和
多线盘怎么
配置?
答:
不一定要同型号的,同品牌系列的就可以了。另外容量也不是分机的总和,是通讯协议传送信息的。点位容量之间是相互独立的,没有关系。直控盘也就是总线控制盘是根据控制模块、声光数量来确定数量的;
多线盘
是根据泵、风机数量等重要设备来确定的。如还有问题可以到当宁消防网看看,联系他们。
海湾
总线
盘怎么
定义风机
答:
连风机的应该是多线,如果你也连了总线的输入输出模块可以定义到总线盘,如果只连了多线,那就定义到
多线盘
上面吧。总线盘定义可以到系统
设置
-设备定义-手动盘定义菜单内定义,直接输入输入输出模块的二次码和设备类型就可以了。
海湾多线盘
接上了不登陆是
怎么
回事儿 麻烦告知一下谢谢您了?_百度知 ...
答:
否则是不行的。其次看一下新增的这块
多线盘
地址设置是否正确,上面有短接块,新增的这个可以按照2号
盘设置
。再检查与回路板之间的排线连接是否可靠。再次,如果还是注册不上可以换一块回路板的连接接口注册一下看看,问题也基本就是上面那些了,一个个环节去检查,确保都正确就不会有问题。
海湾
主机与消防水泵
多线
直启?
怎么
接线
答:
这个采用8302a模块连接主机
多线盘
,需要三根线直接到控制室主机控制启动,和停止,另外就近信号线和电源线反馈和故障。
海湾
产品
多线
制连接消防泵几根线?连风机几根线?
答:
是采用下图的
多线
终端器吧,目前
海湾
消防的大多使用这 接线的话,就接启动控制的话,3根线就可以了,如下图 如既有启动线又
设置
了停止控制,就需要6根线,如下图 单控和启停双控接线原理其实是一样的。
海湾
报警主机9000的
多线
控制原理
答:
原理是:从用户电路来的4个pcm母线进入复用器。复用器的任务是1、将串行码变成并行码(8位)。2、并将4路pcm合并,即将4路串行2mbps的话音信号分别经串/并变换后,转变成256kbps的并行话音信号。3、再复用成为1mbps的并行码,送入t级接线器的话音存储器,现在赋安的设备都用
多线
终端器,FA+、FA...
消防控制器到水泵控制柜用
多线
控制用两根线吗?是自动启停吗?
答:
至消防水泵控制柜的现场模块(
海湾
系统需8301与8302配合使用),消防控制中心通过
多线
控制盘上的手动按钮手动起停消防水泵。自动起启停部份是通过消防湿式报警阀上的压力开关动作输入信号给现场模块,报警主机收到模块传来的信号后,自动启动消防水泵。附:控制手动消防水泵模块接线图 ...
海湾
GST-LD-SD128总线制操作盘与风机
怎么
接线?是总线就三根还是每台分机...
答:
手动盘都是总线制的,与现场设备之间无连接线,可通过总线模块与主机相连之后通过程序定义在手动盘的按建上,相当通过主机的回路板、主板来控制设备的!而
多线盘
上是要与现场设备有单独的线路连接的,第台设备必须有独立的线连接!现在GST的1台多线一启一停需敷设6棵线。
海湾
主机联动时,
多线盘
要打到自动状态吗
答:
海湾
主机联动时,
多线盘
不需要打到自动状态。根据查询相关公开信息显示,总线是需要在自动状态的,多线不需要,任意的手动自动都可以启动的。
消防风机箱 总线和
多线怎么
接线
答:
消防排烟风机控制一般
设置
2个模块,一个
多线
模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机 ,多线模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体接线要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同,比如
海湾
设备需要7根线...