11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾多线盘怎么设置
海湾
主机
多线
制盘故障,
怎么
解决?
答:
首先看报的是整块盘还是某一个多线点。如果报整块
多线盘
,那多检查一下多线盘的24V是不是正常,如果正常的话那就是多线盘和回路板之间的连接线没有连接好。如果是某个多线点在报故障,就要检查一下多线盘和现场之间的连接线是不是断了。
海湾
主机
多线
控制盘为什么平时时处在手动禁止状态?
答:
防止误启动设备。按规范来说都是自动联动模式。基本所有物业管理设备都是放于手动。消防控制室都具备消防持证人员值班,当发生火灾事故,每个公司都有自己的应急流程,第一时间启动设备来处理当前发生火灾事故。举个简单的例子:如果放在
多线盘
打到自动模式,室外消报、烟感、手报误动作导致联动启动消防泵...
海湾
5000主机
多线
控制盘在禁止状态喷淋泵能起吗
答:
多线盘
都在禁止状态下了,肯定不能通过多线盘启动外部设备了,如果要通过多线盘启动得把钥匙打到允许。当然你也可以在喷淋泵那边加个总线的输入输出模块,可以通过总线盘启动,和多线盘是否禁止没有关系。
海湾多线盘
设备
怎么
注销?
答:
把
多线盘
上面和火灾报警控制器之间连接的排线拔掉,然后把火灾报警控制器打到调试状态,再重新注册一下多线盘就被注销掉了。
海湾
3200主机
多线盘
标签长宽尺寸
答:
设备重新关机或者重新复位一下。这个问题最大的可能应该是没有同步信息,可以把设备重新关机或者重新复位一下,试试看看能不能。应该是信息没有同步,你可以全部复位,或者是重新启动一下试试,看看能不能恢复正厂。
海湾
的终端器上的英文字母都代表什么意思呀,
怎么
接呀,要详细点的啊,我...
答:
Z接无极性二总线 D接外部电源,有极性 终端一般需要接入一定阻值的电阻。买
海湾
产品时说明书中都有写的。
新
海湾
主机
多线盘
上启动是停止,停止是启动,是怎回事
答:
新
海湾
主机
多线盘
上启动是停止,停止是启动原因如下。折下负载远程启停无问题,就是控制柜的触点接错,或接触器问题新增加风机多线启动现场手动启动可以一直正常运行,消控室用多线启动过5秒。
海湾
zd—01终端器判断好坏
答:
2.将终端器与控制模块间连接线断开,将终端器的一对电阻、二极管分别接到控制模块对应的输入端子上,再将其余终端器按此方法逐个接入系统中即可。3.将终端器的一对电阻、二极管与
多线盘
输出端子O-COM分别连接在一起即可。
海湾
ZD-01终端器是一种用于消防系统的设备,主要用于代替有源被控设备控制端的...
海湾多线盘
接线图
答:
目前GST500/5000,9000报警主机
多线
还是三线的,给你提供一个三线连接终端器的接线图。当然还有一种通过8302C模块的接线方法。
秦皇岛
海湾
的产品,最新版的
多线
手动盘连接到现场水泵及风机,需要几根线...
答:
现在的都是三跟线,直启,风机
多线
需要加终 端器