11问答网
所有问题
当前搜索:
消防气压罐与稳压泵工作原理
屋顶水箱的
工作原理
?
答:
第一个问题,
稳压罐
的
工作原理
:在
气压罐
内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为
消防水泵
启动压力,p3为
稳压泵
启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着...
谁比较了解
消防稳压泵
的
工作原理
及其构造?
答:
有
气压水罐
配套设置时,系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,
稳压泵
的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网...
稳压罐
的
工作原理
答:
稳压罐
的
工作原理
是利用闭式水循环系统当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,
稳压泵
自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启,将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。稳压罐 介绍:稳压罐—由罐体、气囊、接水口及排气口四部份组成。用于闭式水循环系统...
稳压泵原理
答:
稳压泵和
增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压
泵工作
在喷头和消火栓已经出水,而
消防
用水的水压不足,需增加水压。
工作原理
:当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
高位水箱的
稳压泵
如何
工作
,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足
消防
用水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
消防水泵
房内
气压罐
什么作用
答:
消防
中,
气压罐
会存在于稳压系统中;在建筑物中,按照消防规范,喷头要求保持一定的压力,这个压力由
稳压泵
来提供,当喷淋系统中的压力达到设定值的时候,稳压泵就会停泵,这时候喷淋系统的压力也会达到要求。但是,喷淋管路会出现跑冒滴漏的情况,因
稳压水泵
是采用的压力上下限控制的,所以管网压力下降的...
自动补气式
气压罐
给水的
工作原理
及设备组成有哪些?
答:
自动补气式
气压
给水的
工作原理
:根据图1--9所示,当室内给水系统用水量增加时,罐体1内的水量会逐渐减少,此时
罐
内因水位的下降,原有的空气体积增大而压力降低,此压力是靠压力控制器7控制的。当压力降至预先调定的压力范围的下限值时,压力继电器即接通水泵电源,
稳压泵
3开始启动运转,将水通过补气罐2...
稳压罐
的作用
与原理
答:
稳压罐
的
工作原理
3 高位水箱配合气压给水装置稳压方式其
气压罐
均按“小罐”的容量要求设置,
气压水罐
的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L.这一类气压给水装置在
稳压泵
故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统
工作
压力降至主
消防泵
设定压力时及时发生启动主消防...