11问答网
所有问题
当前搜索:
消防气压罐与稳压泵工作原理
消防
工程
稳压泵和稳压罐
的区别是什么
答:
稳压泵的作用是为
消防
管网提供满足最不利点正常
工作
所需压力;稳压罐的是储存稳压泵所输出的水,并具有储压功能装置,其作用是在稳压泵开启时储压,在稳压泵停止时持续释放压力,保障系统正常工作。
稳压泵与稳压罐
统称为增压稳压装置,是成套设备,配套使用。当系统较小时,可以只采用稳压泵,不安装稳压罐...
气压罐
设定的四个压力控制点
答:
2)不管是喷淋系统还是消火栓系统设置
稳压泵
都是为了满足最不利点水压的。
原理
代号都是一样的。
气压罐
设4个压力控制点,其中:P1为气压罐最低
工作
压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动
消防泵
的...
...
稳压泵
都是一用一备,其中
气压罐
,
和
一用一备的稳压泵都
答:
增压
稳压
装置是为消火栓系统和喷淋系统提供准
工作
状态下的工作压力,
气压罐
属于储压设备,由于阀门、管道的原因,管道内的水会向压力低的区域缓慢渗漏,当压力低于设定值,增压
泵
启动,向管网内增压注水,达到设定值后,水泵自动停止。为了避免调试过程中增压稳压装置频繁启动,无法区分是那个系统的故障,所以...
消防稳压泵和消防
如何联动
原理
答:
原理
:联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位
消防
水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓
泵
,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由...
消防
工程屋面上有个稳压管
和
一些
稳压泵
,具体它们的作用是什么呢?_百 ...
答:
用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足
消防
用水所需的水量和水压。
稳压泵和
增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压
泵工作
在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。
消防稳压泵
的
气压罐
有启停稳压泵的功能吗?如果有的话为什么管道上还要安 ...
答:
气压罐
是为了避免
稳压泵
一有压力波动就反复启停(也有的气压罐会储存一定的初期
消防
用水)。稳压泵的启停由压力开关控制。
稳压泵气压水罐
保不保压
答:
稳压泵
气压水罐
保压。根据查询相关资料信息显示:稳压泵是管道压力低于设定值时不压,增压泵是出现火警时给管道送水的,
气压罐
全称是隔膜式气压罐,
与稳压泵
配合使用给管道稳定压力,具有保压节能的作用,当用户不用水时,可以保持管网内的压力,让水泵处于休眠的状态,能够大程度起到节能作用。
消防稳压泵
设在一层用加
气压罐
吗?
答:
消防稳压泵
设在一层,需要加
气压罐
的。气压罐就是保持管网压力和减少稳压泵启动次数的,保护稳压泵
稳压
水系统的运行状况
答:
系统会延迟升压,水回流至水源。主要原因就是每台稳压泵出水管上无止回阀,旁通管也没有止回阀,当一台
稳压泵工作
时,工作泵的高压水通过另一台不
工作泵和
旁通管回流至
消防
水箱,稳压泵停止运行后,
气压罐
的高压水也会回流至消防水箱。稳压泵应由消防给水管网或
气压水罐
上设置的稳压泵自动启停泵压力开关...
屋顶
消防
水箱和地下消防水池的
工作原理
是什么?
答:
即屋顶水箱的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,
消防
水箱
和稳压泵
都完成了使命,停止供水了。地下消防水池是消防主泵吸水的,要满足在火灾延续时间内所需的消防用水量,一般很大,可以到几百吨。室外管道进水一般进入消防水池,水泵再从水池吸水。