11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池取水口做法
消防水池
的设计规范是什么?
答:
消防水池
设计要求有:(1)消防用水与生产、生活合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施。图3—24为三种不同类型消防水池。(2)容量超过1000m。时,(高层建筑消防水池的总容积超过500m。)时,应分成两个设置。(3)供消防车取水的消防水池应设
取水口
,其取水EI与建筑物(水泵房除外)的距离不...
室外
消防水池
的
取水口
管径不小于400,这个是如何得出来的
答:
室外
消防水池
的
取水口
管径不小于400是根据国家标准《GB50084-2001》《建筑消防设计规范》中的规定得出来的。根据查询国家标准《GB50084-2001》《建筑消防设计规范》的第5.1.3条规定显示,室外消防水池应当设置取水口,并保证取水口的流量不小于消防水泵额定流量的百分之50。同时,第5.1.4条规定,室外...
高位
消防水池
设置要求
答:
取水口
或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m;与甲乙丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,采取保护措施时可减小为40m。二、高位
消防水池
设置要求 设置要求:有效容积 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和...
消防水池
顶板的通气管的
做法
?
答:
通气管按覆土层厚度(H1)0.0m、0.5m、1.0m三种设计。通气管设计过滤(网、布)层气体平均流速为0.75m/s。滤网布安装时应采用同等材料进行缝合,内罩可用无毒非金属材料制作;通气管按覆土层厚度(H1)0.0m、0.5m、1.0m三种设计,0.0m适用于南方地区,0.5m适用于中部地区,1.0适用于寒冷...
消防水池
消防车
取水口
管是消防人做还是自来水人做?
答:
消防水池
消防车
取水口
管是自来水人做的。
消防水池
人孔和
取水口
可否共用
答:
可以的,这个
消防水池
的
取水
孔和人孔可以合用的。
室外
消防水池
是否可以设置在地下负二层?与消防
取水口
吸水高度的要求矛盾...
答:
室外
消防水池
吸水不得超过大于6米,建规8.6.1.5供消防车取水的消防水池应设置
取水口
或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。是黑体字!因为大气压最多能压10m,加上管道损失接头等,很可能消防车吸不上水的,水池就白设了!这个方案有问题,推翻重来!
消防
工程师备考:消防给水管道
答:
每格或座
消防水池
应设置独立的出水管,并应满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量要求。 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应符合: 消防水池应设置
取水口
井,且吸水高度不应大于6m(距离不应大于2m);取水口井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m(辐射热);取水口井与...
消防水池取水口
能否做成地上栓的样子
答:
不行的,这个
消防
车
取水口
需要能直接看到水位的消火栓不能实现的。
消防水池
的有效水深?
答:
因此,本条规定
消防水池取水口
与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。 当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。)6、消防水池的保护半径不应大于150.0m...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外消防水池取水口
消防水池取水口如何取水
消力池排水孔做法
消防取水口井做法图集