答:
每个(或座)
消防水池
应设置独立的出水管,并应设置满足Z低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。 4、储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1)消防水池应设置
取水口
(井),且吸水高度不应大于6.0m; 2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的...
哪本规范或图集中提到为了防止
消防水池
污染,消防
取水口
的井面应高于室 ...
答:
这个是05s804
消防水池
图集要求的。
消防水池
的建设位置
答:
尽量离本建筑稍微远一点的距离 5 供消防车取水的
消防水池
应设置
取水口
或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
消防水池取水口
距离建筑多少米
答:
15m以上。
消防水池取水口
距离建筑40米,消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6.0m,取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离需15m以上。
对
消防水池
应采取哪些技术措施?
答:
回答:①
消防水池
的容量应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水总的需求。 ②每个消防水池的最小容量不宜小于3Om3,消防水池容量超过1O00m3时,应分设成两个。 ③消防水池的补水时间(水池从无水到完全注满所需要的时间)不宜超过48小时,但缺水地区则可延长到96小时。 ④供消防车
取水
的消防水池应...
消防水池取水口
是什么意思,什么情况下需要设置取水口
答:
消防车
取水口
是为消防车取水用的,这个储存室外消防用水量的
消防水池
需要设置消防车取水口的。
消防水池取水口
设置个数
答:
储存室外消防用水的
消防水池
或供消防车取水的消防水池,消防水池应设置
取水口
(井),且吸水高度不应大于6.0m;
什么样的
消防水池
需要设置
取水口
答:
这个只要是储存室外消防用水量的的
消防水池
都需要设置消防车
取水口
的。
室外独立的
消防水池
检修口可以代替消防
取水口
吗
答:
理论上来说可以,但必须满足:独立的
消防水池
有效容积应满足在火灾延续时间内,室内、室外清防用水总量的要求
消防水池
是必须设置吗?
答:
1、设
消防水池
的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设消防水泵房的情况:根据《...