消防水池液位正常维持在多少
...是不是不需考虑消防水泵
消防水池
消防高位水箱?
答:
在高位
消防水池
4.3.11规定的只是出水口和
液位
显示,没有对于消防泵和水箱的要求,所以不需要设置
两格
消防水池
需要分别设
液位
计和液位显示装置吗
答:
需要。为了确保及时监测、控制
水池
的
液位
,以满足
消防
系统的需求,是需要的,液位计是用来测量、监测水池中的液位高度的设备,液位显示装置是用来显示液位计所测量的液位高度的装置。
消防水池液位
信号到消防控制室需要几根线
答:
如果采用投入式
液位
计,4-20毫安输出,两根线;电压输出,需3根,或四根。若采用高、低位式控制、显示,需要3根线 如果中间有变送器,要根据要求接,2-3根都可能
消防水池
就地水位显示装置怎么显示水位,怎么在消控室也看见屋顶高位水箱...
答:
WH6显示仪输出4-20mA信号通过延长线,接出到消控室室
液位
数显表WH6,需给数显表供电220V,数显表自带24V供电给水箱内传感探头。3.通电后,数显表就会实时显示水箱水位,即可就地显示+消控室同步显示水箱
水池
水位 更多参考资料视频接线方式,请登录万和仪表官网查询WH311
消防
专用液位显示装置 ...
下列不属于
消防水池
(水箱)
液位
报警处理办法的是( )。
答:
【答案】:C 故障现象:
消防水池
(水箱)
液位
报警。原因分析: (1)浮球阀或液位控制阀产品存在质量问题,无法关闭。 (2)液位过低。 (3)液位报警装置发生报警故障。 (4)报警液位设定不准确。 维修方法: (1)维修和更换浮球阀、液位控制阀。 (2)排查液位过低原因并进行维修。 (3)维修或...
消防水池
(水箱)
液位
显示装置无法显示液位的故障原因是( )。
答:
【答案】:A、B、C 故障现象:
消防水池
(水箱)
液位
显示装置无法显示液位。原因分析: (1)未安装就地液位显示装置。 (2)玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住。 (3)水位信号装置损坏、线路损坏。
消防水池
应设
液位
远传至消防控制中心如何实现,给排水图纸上如何表达...
答:
要硬说给排水里面了 ,也就系统图中有个
消防
电梯集水坑排水系统图中能看出来的具体标高位置。但是真正的控制就如上楼说的 在
水池
内设个
液位
计,信号传送到消防控制室。这就是电里面的东西了
屋顶消防水箱和泵房
消防水池液位
显示器需要连接消防主机吗?
答:
不是的。屋顶消防水箱和
消防水池
的
液位
需要在控制室显示,不是在报警主机显示的,这个一般是在控制室单独显示的显示器或者显示屏,用来观察水位的。
消防水池
就地
液位
显示装置怎么预埋
答:
消防水池
就地
液位
显示装置在水池壁高位预埋一个32刚套管,高于水池泄水高度就可以了。以后液位传感器就放进水池里面,靠近泵房墙壁更好,方便以后装线管拉线。
消防水池
水位
正常
,
消防液位
报警控制器突然低报警,怎么回事?
答:
那就是水位传感器故障或主控制板有异常故障。建议检查
消防水池
内的水位传感器外观,适当触动水位传感器看状态变化情况。同时应检查报警系统的主控制板外观,看有没有明显的局部积尘、受潮、烧毁发黑等情况存在。发现有异常情况的,应及时处理,必要时候更换相应的部件。