下列不属于消防水池(水箱)液位报警处理办法的是( )。

A.维修和更换浮球阀、液位控制阀
B.排查液位过低原因并进行维修
C.防腐、除锈,并对渗漏部位进行堵漏
D.重新设定报警液位

【答案】:C
故障现象:消防水池(水箱)液位报警。原因分析: (1)浮球阀或液位控制阀产品存在质量问题,无法关闭。 (2)液位过低。 (3)液位报警装置发生报警故障。 (4)报警液位设定不准确。 维修方法: (1)维修和更换浮球阀、液位控制阀。 (2)排查液位过低原因并进行维修。 (3)维修或更换液位报警装置。 (4)重新设定报警液位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考