11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启泵压力如何取值
消防泵压力
上不会去怎回事? 我们用的
消防水泵
扬程72m,却只能打到0.5MPa...
答:
随便都能选合格的泵,那还要设计院做什么。你看
泵的
型号和厂家,如果未标XBD,那就不是
消防泵
,不是什么泵都可以用的。另外,扬程、流量、功率都是有关系的,你的泵72米扬程打到0.5很正常,因为泵的管路
压力
损失累计20来米也不算多,装几个阀、随便加几个弯头,损失也差不多了。
消防水泵
房流量计正确安装法?
答:
用于控制
启泵
的装置是
消防水泵
出水干管上设置的
压力
开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等。
消防泵
房设置流量和压力测试装置的规定:1 单台
消防给水泵
的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;2 消防水泵流量检测...
消防泵
高压低压
怎么
区分
答:
稳高压,就是有稳压气压罐,考稳压罐来保证
压力
,火灾也是
启动水泵
,临时高压和稳高压有点相近。消防泵在消防用具当中占领着很重要的位置,然而它并不是仅适用于消防部门,像环保、水处理当中都会使用到消防泵。如果能把消防泵与隔膜泵相结合,对于
消防泵的
发展也是具有很大的帮助。现今的消防泵所具有的...
消防水泵
的扬程
如何
计算?
答:
消防水泵
扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的
压力
,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。你现在的已知条件没办法算。泵的扬程大小还...
己知
消防
车的
水泵
功率在达到69.07kw,
压力
是1.0MPa,而它的流量是40L/S...
答:
0.1MPa相当于9.8m水头,一般以10m计,
水泵
功率在达到69.07kw,
压力
是1.0MPa,而它的流量是40L/S,这是说水泵功率在达到69.07kw,扬程是100m,就是说水泵将水提升到离水源水面100m高度时,在这100m高度处,它的出水量能达到40L/S。如要将水提升到离水源水面200m高度时,它的出水量能达到40...
消防
水池的水是
怎样
被补上去的?
答:
若建筑物内发生火灾,随着灭火设备的开启用水,使气压罐内的水量减少,
压力
不断下降,当从p4迅速降至p2时,在发出警报的同时,输出信号到消防控制中心,自动启动消防水泵向消防给水管网供水,当
消防水泵启动
后,稳压泵便自动停止运转,消防增压稳压功能完成。第二个问题,见http://www.doc88.com/p-...
消防
安全小知识:试验消火栓的放置和调试
答:
试验消火栓的调试当试验消火栓
启动
时,要确保
消防水泵
能在规定时间内自动启动。同时,还要测试它的出流量、
压力
和充实水柱的长度,并根据消防水泵的性能曲线来核实供水能力。消防安全,人人有责消防安全,人人有责!快来检查一下你身边的消防设施是否完善吧! 抢首赞 评论 分享 举报 ...
消防工程安装公司
消防泵怎么
使用
答:
主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;6 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的
压力
不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4 倍;7
消防水泵启动
控制应置于自动启动挡;8 采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
37千瓦
消防泵压力
0.82mp的扬程是多少?
答:
扬程范围大概在92~68之间,每个厂家能定制的范围会有不同。具体口径要看你流量需求了。
消防
数字电接点
压力
表上下限数字值
怎么
调?
水泵
杨程是45米
答:
这个电接点
压力
表中间有一个可以转动的螺丝的,看到了吗?转动这个螺丝就可以调节电接点压力表的上限值和下限制值的了。