答:
3.9
消防水泵
安装:- 水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,
水泵基础
按设计图纸施工,吸水管应加减振器。- 水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。3.10 高位水箱安装:- 应在结构封顶前就位,并应做满水试验,消防用水与其它共用水箱时应确保消防...
消防泵
控制柜底座安装
高度
答:
30MC就可以了。没有明确的规定。有些图纸的前言上是有说明,因为
水泵
房的排水沟若堵塞的情况下,有可能会淹到水泵控制柜,造成一些没必要的麻烦。
消防水泵
房有什么规定
答:
消防水泵
房应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门...
消防
水池与
水泵
的设置
答:
1、设消防水池的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑
高度
大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设
消防水泵
房的情况:根据《...
消防水泵
的扬程是多少米?
答:
消防水泵
的扬程一般为30~180米,如楼上所述,40~130米较为常用。参见消防泵参数对照表 1、选泵时扬程不能过小。对于室内消火栓而言,依据《消规》,高层建筑、厂房、库房、室内净空
高度
超过8m的民用建筑,消火栓出口动压不小于0.35Mpa,充实水柱按13米计算。其他场所,消火栓出口动压不小于0.25Mpa,...
地下式
水泵
接合器距建筑物几米?有规范吗?
答:
地下式水泵接合器安装与建筑物之间的距离没有相关要求。
消防水泵
接合器应设在室外便于消防车使用的地点,其周围15~40米内应设室外消火栓或消防水池;消防水泵接合器一般宜采用地上式, 当需防冻或影响建筑美观要求时,可采用地下式,但必须有明显标志。其设置数量应按室内消防用水量计算确定,每个消防...
消防水泵
房安全泄压阀安装
高度
要求
答:
一米到一米二。安全泄压阀安装
高度
要求是在一米到一米二的位置,即方便操作又防止阀门失灵后,介质冲出来后,造成人的胸部以上受伤。
消防
泵房吸水母管
高度
与最低有效水深关系
答:
决定消防水池的有效水深。消防水池的有效水深是设计最高水位至消防水池最低有效水位之间的距离,消防水池最低有效水位是
消防水泵
吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6米水位,当消防水泵吸水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.2米。
消防
管道安装规范及质量管理要求
答:
3.9
消防水泵
安装: 3.9.1水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,
水泵基础
按设计图纸施工,吸水管应加减振器。加压泵可不没减振装置,但恒压泵应加减振装置,进出水口加防噪声设施,水泵出口宜加缓闭式逆止阀。 3.9.2水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为...
消火栓箱的安装
高度
是多少啊,有没有明确的规范?
答:
消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,大约120MM-220Mm。箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因
消火
箱规格不同,消火栓离消火箱底的
高度
也不一样,大约120MM-220Mm。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。