11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵基础高度
消防水泵
接合器安装
高度
50可以吗
答:
消防水泵
接合器安装
高度
50一般是不可以的。墙壁消防水泵接合器的安装高度应该是距离地面宜为70厘米,与墙面版上的门窗孔洞的净距权离不应小于两米,不应安装在玻璃幕墙下方,地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于40厘米,且不小于井盖半径。安装消防水泵接合器的注意事项 组装式...
消防
的室外
水泵
接合器一般是安装多高?就是那两个接口安装距离地面多高...
答:
即安装壁式
水泵
接合器的两个接口距地面有多高:安装
高度
为0.7m,2m内不应有门、窗、洞口,不应安装在玻璃幕墙下;地下
消防泵
适配器的安装:进水口与井盖地面之间的距离不得大于0.4m,且不得小于井盖的半径。
消防
的室外
水泵
接合器一般是安装多高
答:
这个室外地上式的的
水泵
接合器接口距离地面
高度
0.7m的,地下式的距离地面为不超过450mm且不大于井盖半径的,墙壁式的是距离1.1m的地面高度的。
消防水泵
控制柜安装距离地面
高度
应该是多少?
答:
我们知道,
消防水泵
控制柜有落地式和壁装式的区别,壁装式的控制柜安装
高度
一般情况是由业主部门确定的,如无特别标注的话,建议控制柜下框离地面120cm,这是比较常用的安装高度,可以供你参考。
消防水泵
供水
高度
指的是什么意思
答:
消防泵房对建筑
高度
没有专门的规范要求。《高层民用建筑设计防火规范》中规定:独立设置的
消防水泵
房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。
地下地下室稳压泵线的安装
高度
要求
答:
1、墙壁
消防水泵
接合器的安装
高度
距地面0.7m,与墙面上的门窗洞口净距离2m。2、地下消防水泵接合器,应使进水口与井盖地面的距离0.4m,且不应小于井盖的半径。
消防
水池和
水泵
房是不是要放在同一标高??
答:
消防水泵
的出水管应能满足消防水池最低有效水位自流流出的要求,也就是水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m,没有要求水泵房必须多大,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。消防水池是...
给排水设计相关数字?
答:
1.什么场合出现0.1m的间距或
高度
要求?1)第3.8.15条,
水泵基础
高出地面不应小于0.10m;2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m;3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m;4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;5)塑规第4.4.7条,塑...
消防水泵
房的设置位置有何要求?
答:
1、
消防水泵
房一般的情况是设在建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防泵
控制柜底座安装
高度
答:
30MC就可以了。没有明确的规定。有些图纸的前言上是有说明,因为
水泵
房的排水沟若堵塞的情况下,有可能会淹到水泵控制柜,造成一些没必要的麻烦。