11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水箱出水管接哪
多层住宅楼的
消防水箱
可不可以进水管和
出水管
用一条管道,本身有消防水 ...
答:
不可以,进水管是用来补水的,要保证有水,
出水管
出口处要设置单向阀并连在环状消防管上(喷淋系统接在湿式报警阀前段)1、设置临时高压给水系统的建筑物应设
消防水箱
;2、设置高度,应保证最不利点静水压力;当不能满足要求时,应设置增压设施。
屋面
消防水箱
到稳压罐的管道怎么安装
答:
屋顶
水箱
的
出水管
需要有稳压泵的出水管,每台稳压泵各一根,连接稳压泵后出来合并,旁通连接稳压罐的,也就是说稳压罐是旁通在稳压泵的出水管路到系统之间的
楼顶消防稳压设备
出水管
安装在
消防水箱
和楼内管网之间对么
答:
对的,高位
消防水箱出水管
应设止回阀。
消防水箱
如何连接隔膜气罐
答:
用
水箱
的
出水管
连接上图的水泵进口,水泵出口到稳压罐都是成型的,从能看到的白色法兰连接到系统,就可以了,稳压装置按照要求是和水箱自流稳压管是并联连接的
高位
消防水箱
自喷
出水管
可否直接连接顶层自喷管线?为什么?
答:
不可以。如果连接到顶层主管,水就不流过湿式报警阀了,压力开关就失去作用,喷淋泵无法自动起泵。
建筑
消防
验收到底都验收项目?
答:
●
消防水箱出水管
接管位置:水箱只用于本建筑的接入本建筑消防干管;用于小区多栋建筑的接入室外高压消防管网。● 对于湿陷性黄土区,室内和建筑物外4米以内埋地管道要做砂石垫层、基础或防漏沟。商业服务网点:● 在住宅1~2层,单层面积不大于300平米的商业用途房间。● 商业网点每户至少每层设一台消火栓。● 其他位置...
消防
流量开关六根线的接线方法
答:
消防
流量开关六根线的接线图如下:流量开关的六根线分为三对:一对线连接24V电源(就近取),一对线连接联锁启动消防泵(即直接布线到泵控制柜),还有一对线连接停泵线,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况手动停泵,所以这对线不接、不布线。
报警阀组怎么和高位
消防水箱
连接
答:
消防
高位
水箱
的出水稳压管路直接经过控制阀和止回阀后连接到报警阀前端到水泵
出水管
控制阀之间的管路上即可。
消防水箱
的水为什么是倒流的?
答:
且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;高位
消防水箱出水管
管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;...