消防
水池的最低
水位
,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
答:
是水箱中消防储水量的最低水位线,并在消防储水的监当建筑物内的消防用水采用单独储存(即专用
消防水箱
)的方式,且建筑物内没有生活饮用水水箱时,由变频供水设备给予补水时,应根据规范的要求在消防水箱的进水管上设置与其管径相同的电动阀,由电动阀配合变频泵为消防专用水箱补水,消防水箱内的
高低水位
信号即为进水管...
消防
水池的有效水深?
答:
问题一:
消防
水池最低有效水位如何确定 最高水位的意思应该是设计水位,设计水位应和你的有效水深有关,是满足你有效水深的水位,溢流
水位是
设计水位+50mm 确定最低水位,将消防水池所需贮存的消防用水量作为有效容积,除以消防水池有效面积得有效水深,有效水深+最低水位即为设计水位;按二楼建议确定溢流水位(注意:消防水池...
消防水箱
的
水位
平时不能低于
多少
,不能高于多少?
答:
消防水箱
的
水位
平时不能低于
多少
高于多少是没有具体数值的,一般在设计时会有浮球,在低水位时自己开启进水,到高水位时自己关闭。
...系统在
消防水箱
最低
水位
离最高消火栓或喷头
为多少
时需要设置稳压泵...
答:
1. 高位
消防水箱
的设置
高度
至关重要,它需要确保最不利点消火栓的静水压力。2. 对于建筑高度不超过100米的情况,高层建筑中最不利点消火栓的静水压力应不低于0.07MPa。3. 对于喷淋系统,其目的是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。4. 稳压泵在消防系统中扮演着重要角色,它负责自动喷水灭火系统...
消防水箱
的设置要求
答:
5、进水管、出水管要求:(1)进水管的管径应满足
消防水箱
8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。(2)进水管应在溢流
水位
以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的
高度
应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。(3)当进水管为淹没出流时,应在进水...
消防
水池和水泵房是不是要放在同一标高??
答:
也就是水泵的出水口要比水池最低
水位
低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m,没有要求水泵房必须多大,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。
消防
水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
高层住宅的高位
消防水箱
静水压力究竟应
为多少
答:
这个规范要求的是高层
消防水箱
的静压不小于0.07mpa的。5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效
水位
应满足水灭火设施最不 利点处的静水压力,并应符合下列规定:1 一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑
高度
超过 100m 时不应低于 0.15MPa;2 高层住宅、...
消防
水池
水位
显示有哪些要求?
答:
根据《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242—2008)
标准
试行版4.2.2第4条消防水池水位应能在消防控制室显示,和4.2.3第9条
消防水箱水位
应能在消防控制室显示。该标准于2008年7月强制执行。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态液位,直接用数字显示。数显仪兼 备声光报警功能。
消防
栓的水压要求是否有规定?
答:
3. 工业建筑的消防栓最不利点的静水压力也有规定,不应低于0.10MPa。若建筑体积小于20000立方米,则不宜低于0.07MPa。4. 在临时高压给水系统中,最不利点消火栓的静水压力由屋顶高位
消防水箱
最低有效
水位
与最不利消火栓之间的
高度
差决定。若高位消防水箱的最低有效水位不能满足静水压力要求,就需要设置...
高位
消防水箱
设置位置应高于其所服务水灭火设施,且最低有效
水位
应...
答:
【答案】:C 教材P274 高位
消防水箱
设置位置应高于其所服务水灭火设施,且最低有效
水位
应满足水灭火设施最不利点处静水压力。