答:
3. 高层住宅和二类高层公共建筑的消防水压
标准
不应低于0.7公斤/平方厘米(0.07MPa),多层民用建筑也遵循此标准。4. 设置
消防水箱
的位置应高于其所服务的水灭火设施,确保最低有效
水位
满足最不利点处的静水压力。具体规定如下:- 一类高层民用公共建筑,最低有效水位不应低于1公斤/平方厘米(0.10MPa...
消防
水压要求
多少
公斤?
答:
1公斤以上(不小于0.10MPa)。同建筑类型消防水压
标准
也不同,一类高层民用公共建筑于1公斤(0.10MPa),当建筑
高度
超过100米时不应低于1.5公斤(0.15MPa),高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤(0.07MPa)。高位
消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效...
高层住宅的
消防
水压要求
是多少
?
答:
水池液位显示仪示数100ml正常。因为这个消防水池的液位显示正常的很多都是不稳定的状态,这个主要是水池的
水位
产生水波震动导致的,属于正常现象,一般波动都是在100mm以内的,属于正常现象。
消防
最不利点静压
是多少
?
答:
1. 根据规范要求,消火栓最不利点的静压应满足一定
标准
。2. 高位
消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,并且最低有效
水位
应确保水灭火设施最不利点处的静水压力。3. 对于一类高层民用公共建筑,最低有效水位不应低于0.10MPa,但当建筑
高度
超过100m时,不应低于0.15MPa。4. 高层住宅、二类...
...系统在
消防水箱
最低
水位
离最高消火栓或喷头
为多少
时需要设置稳压泵...
答:
1. 高位
消防水箱
的设置
高度
至关重要,它需要确保最不利点消火栓的静水压力。2. 对于建筑高度不超过100米的情况,高层建筑中最不利点消火栓的静水压力应不低于0.07MPa。3. 对于喷淋系统,其目的是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。4. 稳压泵在消防系统中扮演着重要角色,它负责自动喷水灭火系统...
高位
消防水箱
安装有什么要求?
答:
进水口设置进水管的管径应满足
消防水箱
8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流
水位
以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的
高度
应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。出水口设置出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应...
消防水箱
的进水口位置有什么要求吗?
答:
水池和水泵房是不是要放在同一标高??
答:
也就是水泵的出水口要比水池最低
水位
低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m,没有要求水泵房必须多大,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。
消防
水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
高层住宅的高位
消防水箱
静水压力应
为多少
?
答:
这个规范要求的是高层
消防水箱
的静压不小于0.07mpa的。5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效
水位
应满足水灭火设施最不 利点处的静水压力,并应符合下列规定:1 一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑
高度
超过 100m 时不应低于 0.15MPa;2 高层住宅、...