11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房里能布置其他设备吗
消防泵房内
的隔膜式气压罐属于特种
设备
么,需不需要到特种设备监督管理部 ...
答:
根据《特种
设备
安全法》和《特种设备安全监察条例》,隔膜式气压罐若属于压力容器范畴,且工作压力大于或等于0.1MPa(表压),并且压力与容积的乘积大于或等于2.5MPa·L,用于盛装液体或气体,并承载一定压力的密闭设备,则需按照相关法规进行特种设备使用登记。使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用...
两家的
消防设备可以
用一个
泵房吗
答:
可以,不过要满足其中最大
消防
等级的配置,也就是按照其中危险等级高一家的设置
泵房
,和保证消防用水量
消防泵房
预作用报警上有气泵吗?
答:
05MPa。制度须知 1、独立设置的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和l.5h的楼板与
其他
部位隔开,并应设甲级防火门。2、当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口。
消防泵房
配电柜在泵房间
里面
安装,桥架能在电柜上方开洞吗?
答:
不宜的。
消防
配电柜或者
其他
配电柜如果不是在配电室等专用场所,因为防止漏水导致出现事故,一般不会在配电柜上方开洞连接的。
消防泵
的
泵房
管理
答:
2. 明确职责分工,
设备
与
消防
人员负责监控泵房及地下水池、消防系统的机电设备。他们需要定期进行检查、保养、维护,并进行清洁清扫工作,同时记录相关数据。对于无法解决的问题,应及时上报并进行整改。3.
泵房内
的机电设备应由设备与消防人员负责,
其他
人员不得随意操作,更不得进入泵房,以确保泵房内部秩序...
消防泵消防泵泵房
管理制度
答:
其次,
泵房内
的机电
设备
操作权专属设备和消防人员,
其他
人员未经许可不得擅自操作,无关人员也需避免进入泵房,以防止意外发生。泵房内的设备在正常运行时,开关应设置为自动模式,操作标识要清晰易懂,确保任何操作者都能快速、准确地执行。对于
消防泵
和喷淋泵,每日都要进行常规检查,包括进行“自动”和“...
消防泵房设备
按装
答:
3
消防
水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定;4 消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或
其他设备
之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求;5 消防水泵吸水管上的控制阀应在...
请问一个
水泵房
需要哪些
设备
?
答:
泵房内设备
:1:建筑防火及疏散设施 2:消防及给水 3:防烟及排烟设施 4:电器与通讯 5:自动喷水与灭火系统 6:火灾自动报警系统 7:水喷雾自动灭火系统 8:泡沫灭火系统 供水设备分列如下:1:消防控制柜,
消防泵
,喷林泵。2: 消防稳压控制柜,稳压泵。3: 供水控制柜,供水泵(如果有高层,还有...
...个工程
中能
使用两种品牌的火灾自动报警系统
设备吗
?(不是在同一栋...
答:
可以实现的。我们的项目分商业和住宅就是共用一套水系统,两个品牌的报警
设备
。没问题的。
消防泵房内
的隔膜式气压罐属于特种
设备
么,需不需要到特种设备监督管理部 ...
答:
属于的,这个属于压力容器的,需要在特种
设备
登记备案,锅监所需要检验的。