消防泵房里能布置其他设备吗
消防泵房内
的水泵控制柜
可以
做成双电源控制柜吗?就是双电源开关与控制系...
答:
不可以,这两个控制柜是功能不一样的电气
设备
。具体如何改进,需要多问问从事消防电气控制柜的厂家。双电源控制器GYXF2200-ATS 二用一备
消防泵
控制器
关于
消防泵房
答:
(3)
其他
要求:1)
消防水泵房
应有与本单位消防队直接联络的通信
设备
。2)在有安静要求的房间,对其上、下和毗邻的房间内,不得设置水泵;如在其他房间设置水泵时,应采用水泵的隔振措施。3)消防水泵的
布置
、基础和管道隔振、吸水管和集水坑的设计以及泵房排水沟、采暖、起重、通风均应符合消防规范规定的...
消防水泵房
属消防联动
设备吗
答:
属于。
消防泵房
是消防系统中的重要组成部分,负责将水泵、水箱、发电机、消防泵等
设备
装在一起,以保证消防水源的供应和消防水泵的正常运行。消防水泵(firepump)是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。
消防泵房
设计要求
答:
三、附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的
设备
室、
消防水泵房
和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均...
消防泵房
管理制度急需要!!!
答:
3. 保持
消防
系统出水管网及管道阀门常开状态,确保各标识清晰可见,包括水泵类别、水流方向、阀门开启状态和配电柜开关状态。配电柜应处于自动(接通)状态。4. 严禁无关人员进入泵房或操作
泵房内设备
,禁止擅自关闭任何设备和阀门。5. 设备投入使用后,应保持其处于正常运行或准工作状态。不得擅自断电停运或...
技术求助:
消防泵房可以
和锅炉房合建吗
答:
不行的,这个
消防泵房可以
和水泵房等水
设备
机房合用,不能喝锅炉房合用,锅炉房需要单独设置的。
消防泵
的
泵房
管理
答:
消防泵房
是提供消防用水的关键部位,是直接关系到财产安全的重要部位,为管理好水泵房,明确职责,制定如下制度:一、泵房及地下水池、消防系统全部机电
设备
由设备、消防人员负责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做记录。解决不了的问题及时上报整改。二、
泵房内
机电设备由设备、消防人员负责,
其他
人员...
消防水阀一般在
消防泵房吗
答:
是的。室外消防管网总阀门在
消防泵房
,室外消火栓管网成环状管网,采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。
室外变电所,热泵房,
消防泵房
是否能建在一个
设备
用房
内
答:
不可能。变电所和
泵房
在同一个房内?
GB50016
里面
的“
泵房
”如何界定?怎么样才算是“泵房”?若干台泵集中...
答:
泵房
不光放置泵,还有一些连接的管道、阀门;电气控制
设备
;
其他
相关的辅助设施及系统,比如通风/消毒/除臭/
消防
系统、水闸、格栅等。可以参见 GB 50265-2010《泵站设计规范》第6条:泵房