11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵扬程是什么意思
自动喷水
泵
XBD8.5/45-30-HY
是什么意思
答:
楼上的回答会害死人的呢!这样的水量用来浇灭蜡烛么?8.5表示压力8.5公斤,也就是最大
扬程
为85米;45表示每秒流量为45升,折合每小时流量162吨,30为功率30千瓦!其余的倒是问题不大!嘿嘿!
消防泵
流量杨程一样,功率可以优化吗?
答:
消防泵
流量杨程一样,功率可以优化。在水泵流量
扬程
满足的情况下,功率是越小越节能。扬程消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,扬程越高,流量越小,消耗也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。
我想问下,一个大楼里,
消防水泵
的流量和
扬程是
怎么计算的,我是说设计...
答:
室内
消火栓
为10L/s,每只水枪最小流量为515L/s)。喷头的布置、管道的大小、均有规定,而喷头的种类也有多种,每种喷头喷水量也不一样。规定很细,要求也严格,也很繁,要说清楚也较难。只能按我说的规范要求去核对。
泵
的
扬程
要根据楼层高度与管道长度,再根据设计规定的压力去确定。
消防泵
的串联在流量不变时可增加()
答:
也就是说,并联工作的总流量增加了,但单台
消防泵
的流量却有所下降,故应适当加大单台消防泵的流量(校正流量)并联时也宜选用相同型号和规格的消防泵,以使消防泵的出水压力相等、工作状态稳定。消防泵的串联在流量不变时可增加
扬程
。故当单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可...
施工现场
消防泵扬程
高度怎么选择
答:
2MPa-0.3MPa,例如:11层住宅楼高度为38米左右+20米+水头损失约12米=60米,一般选60-70米扬程。消防稳压泵扬程要根据泵的安装位置来确定,如果有楼顶水箱,楼顶稳压,则选40米左右的(一般按照设计院(或消防支队)要求,不然验收不过俺不负责哦)。楼下稳压要大于
消防泵扬程
至少10米。
消防泵
的流量是25L/S,功率是30KW
扬程是
多少
答:
泵的轴功率(不是电机功率)计算需要:流量,
扬程
,泵的效率。给的参数30kw是电机功率,且没有该泵的效率值。或者看该泵的性能曲线得出。
消防泵
顾名思义,消防上用的泵,克岚泵业 根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类...
消防水泵
吸水管管径有具体要求吗
答:
一、
消防水泵
进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径,比如水泵进水口径为80mm,单台水泵进水管最好是80mm 或者100mm。二、消防水泵:消防水泵 fire pump 是指专用消防水泵或达到国家标准《
消防泵
性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。三、常规是这样但规范对...
水泵
各有些
什么
参数,用什么字母表示?型号怎么解读?
答:
│ │ │ │ │ │TSWA卧式多级
消防泵
│ │ │ │ │ │ISW卧式单级单吸消防泵 │ │ │ │ │ └GDL立式多级管道消防泵 │ │ │ │ └—-—泵的口径(mm)│ │ │ └———-—流量(L/s)│ │ └———消防泵压力(
扬程
(50m))│ └———-—...
75千瓦
消防泵
的杨程是多少米
答:
如果是多级
泵
200米
扬程
,单级的125-130米左右,流量在25升下
我的
消防泵
功率是18.5KW
扬程是
44米,为
什么
只能打到5公斤就打不上去了...
答:
水泵
自身压力只能达到4.4公斤,5公斤已经是自来水压力的和了,你的泵应该是流量大而已