11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵扬程是什么意思
消防水泵
启泵压力为
什么
不能小于设计
扬程
?
答:
其实这是一个关阀启泵问题。离心泵出口没有关闭时,阻力很小。瞬间启动
水泵
,流量会比较大,而流量和电机轴功率是正比的,功率会很大,容易造成电机超载,启动电流过大会烧毁电机和热保护器。所以要关阀启泵,水泵流量小。轴功率也小。保护电机。当达到电机转速后。再缓慢开启阀门,逐渐加大流量。电机也...
30千瓦的
消防泵
能打八层楼吗
答:
八层楼假设层高不超3m。也就是不超24m,加上地下泵房高度5m,最不利消火栓栓口需要水压25m,损失约取3m,也就是泵的
扬程
至少60m,需要消防用水量未知。就目前我们手中部分
消防泵
样本,功率30kw,流量在25~30L/s以下可以满足要求。
消防水泵
供水高度指的
是什么意思
答:
消防泵
房对建筑高度没有专门的规范要求。《高层民用建筑设计防火规范》中规定:独立设置的
消防水泵
房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。
...H=120M N=90Kw 请问这些参数与字母数字分别代表
什么意思
?_百度...
答:
楼上回答的基本正确,型号XBD40-120-HY,XBD指的是
消防专用泵
,HY是恒压泵,这种泵比一般
消防泵
价格要贵很多,流量40升每秒,
扬程
120m 功率90kw(复制于feitiangua的回答)。
消防
水管压力高于
泵
最大工作压力
是什么
原因?
答:
这个
消防水泵是
增压泵的,这个系统管道密闭的时候长时间启动水泵的压力就会超过水泵固定的扬程,只是流量也同时变小了,根据流量曲线不同扬程也不同的,所以有时候会导致管道的压力高于
水泵扬程
,但是实际灭火的时候就可以满足要求的。
消防水泵
铭牌中吸深1m
是什么意思
答:
水泵的
自吸
扬程
。就水池水位到水泵高差超过1米,水泵就吸不上水了
消防
车供水高度为多少米
答:
现在消防车的供水能力已经大幅度提高,通常8T以上的消防车配备的
消防泵扬程
可达1.8-2.0MPa。结合超高层通常避难层的设置以及系统不超过1.60MPa的分区要求,在120米下的避难层设置转输水箱,消防车可为转输水箱直接供水,可满足规范的高区水泵接合器设置要求。
有没有懂
泵
的?
扬程是
30-50米,电机5.5,口径是65,关键是吸程要达到8-10...
答:
吸程8米可以做到,但吸程10米的
泵
是没有的。不过带有自吸室的泵吸程顶多3米左右。故要实现自吸,可以采用以下几种方法:1、配置真空泵,在启动泵之前,先用真空泵抽取泵腔内的空气,是水充满泵腔,在启动泵,关闭真空泵即可;2、在吸入管底部加底阀,启动泵以前先罐泵,直到泵腔内充满液体,启动泵...
消防泵扬程
流量怎么算
答:
这个一般是按照建筑的管线总的高度加上管道的沿程阻力损失和
水泵的
汽蚀余量计算
扬程
,流量是根据规范直接选择的。
多级给水泵和离心泵哪个是
消防用泵
答:
多级给水泵和离心泵是按泵的结构来分的,而
消防泵是
按泵的用途来分的。非离心泵也是可以做消防泵的。作为用于消防的清水泵均为叶轮式泵,根据泵的叶轮和流道结构特点可分为:离心泵;轴流泵;混流泵。其中离心泵是较为常见的
消防用泵
。衡量一台泵的能力,有两个最基本的指标:
扬程
:即能把水提升...