11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵控制柜机械应急启动装置
火灾报警中
机械应急
手动和电气手动分别是什么意思?
答:
如果硬要区分,那大概是如下:
机械应急
手动指设在建筑物内各处墙壁上的手动火灾报警按钮。这个复位除了在消防主机上要复位,还需要将现场按下的报警按钮复位。电气手动指消控主机的报警启动按钮。这个复位只需在消防主机上复位。存在上述区分的,有防火门启动系统、
消防水泵启动
系统,等。
新规
消防泵启动
方式
答:
消防水泵
应能手动启停、自动启动、就地强制启停、
机械应急启动
。消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
消防泵
房
控制柜
打到手动,多线盘也能远程
启动
?
答:
不能,
水泵控制柜
必须打到自动状态。
消防
器材产品有哪几大类
答:
3、气体灭火系统 7.4.1 卤代烃和惰性气体灭火系统 7.4.2 高压二氧化碳灭火系统 7.4.3 固定灭火系统
控制装置
7.4.4 热气溶胶灭火装置 4、 给水设备及配件 7.5.1
消防泵
及泵组7.5.2 消防气压给水设备和消防增压稳压给水设备 7.5.3 消防恒压给水设备 5、 灭火器 7.6...
水泵控制柜
在手动状态,
消防控制
室的强启按钮能直接起水泵么?
答:
这个的话肯定是要进行一个直接骑水嫩的你完全是可以放心的
消防泵控制柜
答:
经营哲学:做良心产品,树消防丰碑!企业使命:用我们的智慧打造消防平安大家园!主营产品:消防巡检柜、
消防泵控制柜
、消防风机控制柜、
机械
强启柜、EPS
应急
电源。公司未来持续致力于保障广大人民群众生命财产安全,以拥有自主知识产权的消防自动化控制技术为基础,以快速为客户提供消防安全保障方案为主要经营...
消防控制柜的
消防水泵控制柜
技术要求
答:
由消防报警系统通过无源触点信号控制
消防水泵
的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。
控制柜
内应根据功能要求留有足够...
消火栓泵
的
启动
方式有几种?
答:
另外
消火栓泵
还可在消控室内远程手动
启动
。喷淋泵的手动启动方式与消火栓泵一样,也是将
控制柜
处于手动,直接按下按钮启动。喷淋泵的自动启动是通过报警阀组后的压力开关来自动启动的。当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置
机械应急启
泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制...
中级
消防
设施操作员关键技能操作(1)
答:
一、
消防泵
组电气
控制柜
的功能、面板组成与操作控制 1.消防泵组电气控制柜功能 根据系统操作控制和维护管理的需要,湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜主要具备启停泵、主备泵切换、手自动转换、双电源切换、巡检、保护、反馈
机械应急启动
等功能。 (1)启停泵功能 控制柜设置有手动启停每台
消防水泵
的按钮,并设...
消火栓
及
消防
软管卷盘安装规定
答:
同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件。试验消火栓压力表试验用消火栓栓口处应设置压力表。直接
启动消防水泵
的按钮当室内消火栓由非自动消防给水系统供水时,消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,并应设按钮保护
装置
,与按钮相连接的信号线应采用金属套管保护。减压...