设施包括哪些
答:
消防
设施包括建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。另外消防设施还分为自动设施、建筑设施和喷洒系统。1、电...
喷淋
泵
手动
启动
规范
答:
在高温潮湿环境下,
消防水泵控制柜
内应设置自动防潮除湿的
装置
。 11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水
泵启动
后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。 11.0.12 消防水泵控制柜应设置
机械应急启
泵功能,...
消防控制柜
安装规范有哪些
答:
消防
控制柜
安装规范如下:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位。2、配电室、
消防控制
室、自动发电机房、
消防水泵
房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间。3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200...
SG24D65-P型
消防柜
图集
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压
泵启动
压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
打开末端试水
装置
,
消防水泵
由什么
控制
答:
连锁启泵控制。报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁
启动
消防泵。压力开关等有使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与
消防泵控制柜
的控制连接线,打开末端试水
装置
,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵。
如果
水泵
打到自动状态,
消防
主机打到手动状态,这种情况下水泵可以采取...
答:
有两种,一种是在主机的联动控制器上远程
启动
,另一种是在水泵房
水泵控制柜
上手动启动。压力开关是安装在湿式报警阀上的,他只是个信号反馈
装置
,在湿式报警阀阀瓣被水流冲开水力警铃报警的时候压力开关会有一个反馈信号反馈到报警主机,如果这个时候主机和控制柜都在自动状态,主机就会发出信号启动喷淋泵...
SG24D65-P型
消防柜
图集
答:
消防水泵控制柜
《建规》8.4.3条第8款、《高规》7.4.6.7,临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接
启动消防水泵
的按钮。当消火栓
控制柜
是自动状态下手动按下启泵按扭,
消火栓泵
应自动启动;手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统...
消防
压力开关直接起
泵
是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
答:
消火栓启泵按钮从接线方式分两种,为消火栓按钮并联接线
启动消防泵
和按钮串联接线启东消防泵 1、消火栓按钮并联启泵方式是最常见的,是将所有的消火栓按钮的常开触点并联连接。并联消火栓按钮启泵的优点:就像并联的灯具一样,其中一个损坏不影响其它按钮的启泵功能。这种接线方式的缺点是
水泵控制柜
必须放置于...
做消防自动警报
控制
的师父们:
消火栓
启泵按钮是不是直接
启动消防泵
?
答:
在确认火警非误报信息后,将系统置于自动状态。此时,
消火栓
启
泵
按钮将直接启泵补压。2、火灾报警系统是一个综合系统。它包括接警;指挥现场所有的防火系统、灭火系统、火警提示系统;所有系统工作状态的反馈,所以任何