、喷淋泵在雨季无故自行起泵,检查却无法发现问题,
答:
自动启动原因:压力开关和水流指示报警后,喷淋泵就会自行起泵。自动关闭的原因如下:先期预判断有4种原因:⒈有人按下消火栓启动按钮 ⒉电控箱元器件故障 ⒊消火栓按钮故障 4. 控制回路故障 准备内容:备件、仪表、工具、对讲机、机房钥匙 因为是
消防泵自动启泵
,所以初步诊断是:⒈ 人为按下消防按钮 ⒉...
消防泵
的
启动
方式有哪些
答:
绿色指针表示启动压力,当黑色指针去到绿色指针时启动消防水泵,当黑色指针去到红色指针时停止消防水泵,这样就可以实现
自动启动水泵
了。4、消防主机联动控制 这种控制方式需要用控制模块启动水泵,消防控制主机设定好联动公式,当外部设备报警时自动联动
消防水泵启动
。当消防控制主机复位时,消防水泵随即停止。
消防水泵启动
需要延时多久?
答:
3)消火栓按钮不宜作为直接启动
消防泵
的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。2.
消防水泵
控制柜的设置要求 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:平时自动控制柜,机械应急5分钟 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于
自动启泵
...
消防泵
应具有
自动启动
和停止的功能
答:
2、联动
启泵
。通过火灾
自动
报警控制器预先设计好的逻辑关系,联动启动消泵,如设定某温感和手报或消报等两路信号联动启动
消防泵
等。手动控制:1、使用水泵控制柜上的启停按钮手动启停消防泵。如在测试时,可现场手动按下相应消防泵的启泵按键启动,按下停止键停泵。2、使用火灾报警控制器多线盘或总线...
消防水泵
是怎么启用的
答:
3、电接点压力表控制 电接点压力表控制
消防水泵
是一种比较简单的启动方式,电接点压力表上有红色指针、绿色指针和黑色指针,黑色指针表示管网压力,红色指针表示最高压力、绿色指针表示启动压力,当黑色指针去到绿色指针时启动消防水泵,当黑色指针去到红色指针时停止消防水泵,这样就可以实现
自动启动水泵
了...
消防
主机手动和
自动
的区别?如何通过主机远程
启动水泵
?
答:
区别二:反应不同。在手动状态下不会启动其他的设备(防止误报和误操作),在
自动
状态下还会根据事先编好的联动关系启动相应的联动设备。比如水泵,防排烟风机等。区别三:意思不同。一个是手动,一个人是自动。远程
启动水泵
要将水泵控制柜打在自动状态,然后在联动控制器上启动水泵就可以。
消防水泵
控制方式有哪几种
答:
三、机械应急控制
消防水泵
控制柜设有独立的机械应急启动装置。该装置可在上述自动、手动启动无效时启动
消防泵
。只要消防水泵供电正常,在控制线路、继电器等设备均损坏时,机械应急装置应能保证启泵。通俗来讲,机械应急装置就是一个手动开关,直接接通消防泵电源使其启动。另需注意:消防泵允许
自动启泵
和...
消防泵
的
启动
方式有哪几种?
答:
消防泵
有好几种,有
消火栓泵
、喷淋泵、稳压泵等。所有
消防水泵
有手动启动和
自动
停止两种方式。下面就各种泵的启动方式加以讨论。消火栓泵的手动启动就是,当泵房水泵控制柜处于手动状态时,在泵房手动按下
启泵
按钮。当泵房调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是不能启动消火栓泵的。消...
消防水泵
如何控制启停?
答:
自动启动
一般分两种方式:1、连锁
启泵
。如报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动
消防泵
。另还可通过高位消防水箱上的流量开关、主管网上的低压压力开关等信号连锁启动消防泵。2、联动启泵。通过火灾自动报警控制器预先设计好的逻辑关系,联动启动消泵,如设定某温感和手报或消报等两路...
消防水泵
应如何控制启停?
答:
自动启动
一般分两种方式:1、连锁
启泵
。如报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动
消防泵
。另还可通过高位消防水箱上的流量开关、主管网上的低压压力开关等信号连锁启动消防泵。2、联动启泵。通过火灾自动报警控制器预先设计好的逻辑关系,联动启动消泵,如设定某温感和手报或消报等两路...
<涓婁竴椤