11问答网
所有问题
当前搜索:
消防稳压泵启停压力值
2015新消防法对
消防水泵
的控制要求
答:
6、
稳压泵
的控制应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动
启停泵压力
开关或压力变送器来完成。在消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵应在下区
消防水泵启
动后再启动。7、当工频启动消防水泵时,从接通电路到水泵达到额定转速的时间不应大于表11.0.15的规定值。
以下哪些设施是属于给水系统的调节设施
答:
不应小于
消防
给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,
稳压泵
的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%~3%计,且不宜小于 1L/s;3 消防给水系统所采用报警阀
压力
开关等自动启动流量应根据产品确定。5.3....
消防泵
站内的新鲜水泵和消防泵,
稳压泵
该如何
启停
?是全部自动,还是有的...
答:
GB6245
消防泵
规范要求和建筑消防规范,
稳压泵
一般是常开的,可以做自动
启停
。根据实际设计需要选择具体方式,消防泵一般是自动启动,手动停止(不允许自动停止)。新鲜水泵不属于消防泵,没什么特殊要求。按使用的方便、具体使用等情况选择。
消防泵
,
稳压泵
,电接点
压力
表
答:
可以采用电接点
压力
表控制,稳压泵是为了保证消防水系统的压力低时开泵、高时
停泵
,测压点设置在
消防泵
出口的连通管(俗称母管)上。而控制
稳压泵启停
的信号来自于电接点压力表(双电解点、或两块电接点压力表,一块设高点、一块低点)
消防
-水泵控制柜工作原理
答:
消防水泵
控制柜工作原理:当发生消防时,闭合消防栓按钮(或通过消防主机控制),消防水泵就实现星三角降压启动,或者软启动,喷淋装置自动喷水灭火,消防栓也有水供消防灭火用。
消防泵
控制器GYXF3100-3XP
喷淋
泵
手动启动规范
答:
11.0.4
消防水泵
应由消防水泵出水干管上设置的
压力
开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 11.0.5 消防水泵应能手动
启停
和自动启动。 11.0.6
稳压泵
应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自...
消防稳压泵
的气压罐有
启停
稳压泵的功能吗?如果有的话为什么管道上还要安 ...
答:
气压罐是为了避免
稳压泵
一有
压力
波动就反复
启停
(也有的气压罐会储存一定的初期
消防
用水)。稳压泵的启停由压力开关控制。
消防
喷淋
稳压泵
隔五分钟响一次正常吗
答:
消防喷淋稳压泵隔五分钟响一次不正常。五分钟响一次不正常,
消防稳压泵
的启动间隔由消防管道
压力
损失情况决定,消防管道渗漏方面处理的好,4天启动一次补压、稳压是正常的。据《消防给水及消火栓系统技术规范》里规定,稳压泵在正常工作时每小时的
启停
次数应符合设计要求,且不应大于15次每小时。
如何做好
消防
工程工作??应该怎么做消防工程???
答:
消防工程使用的喷头、报警阀、
压力
开关、水流指示器、
消火栓
、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。(一)、消防供水设施的安装施工 1、
消防水泵
及
稳压泵
的安装 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装...
消防
水箱
稳压泵
噪音
答:
设置稳压泵的临时高压
消防
给水系统应设置防止稳压泵频繁
启停
的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据
稳压泵启
泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。