11问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道阀门设置规范
消防
工程中,
管道
,
阀门
,支架的安装具体有什么要求
答:
3.
阀门
的安装应符合设计要求,阀门的安装位置应便于操作和维修,阀门的开启方向应符合
规范
的要求。4.支架的安装应符合设计要求,支架的数量和位置应符合规范的要求,支架的材料应符合规范的要求,支架的安装应牢固可靠。5.
管道
、阀门、支架的安装应符合
消防
工程的相关规范和标准,安装前应进行检查和验收,...
室内消火栓系统
管道
上
阀门
如何
设置
答:
单层厂房(仓库)的室内
消防管
网上两个
阀门
之间的消火栓数量不能超过5个。
布置
多层、高层厂房(仓库)和多层民用建筑室内消防给水管网上阀门时,要设法保证其中一条竖管检修时,其余的竖管仍能供应全部消防用水量。)给排水技术措施中提到:室内环状管网上阀门的
设置
,除满足
规范
上要求外,还应符合下述原则设置:...
消防管道
安装有什么
规范
要求?
答:
1、
消防管道
安装应具备下列条件:a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;c)与管道连接的设备已安装固定完毕;d)管道组成件及
阀门
等已按设计要求核对合格;2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:a)必须具有制造厂的质量合格证书;b)材质...
消防管道
安装
规范
答:
3. 安装方式:
消防管道
的安装应符合相关国家或地方的消防安全标准和
规范
。管道应按照规定的倾斜度安装,以便排除积水和保持正常的水流速度。4. 分支管道:在消防管道系统中,应
设置
足够数量的分支管道,以便在发生火灾时能够供应足够的水源。5. 配件和附件:消防管道的安装还需要使用一些配件和附件,如
阀门
...
消防
工程中,
管道
,
阀门
,支架的安装具体有什么要求
答:
消防
工程管系部分可分消火栓系统与自动喷淋系统两大部分,其
管道
,
阀门
,支架的安装具体要求如下:与管道安装有关的建(构)筑物已经基本完工,并经验收合格,并向安装单位提供必须的资料,能满足安装要求。关联设备就位安装完毕。管子、管件、阀门等已经校验合格,并具备合格证、质量保证书等有关技术证件。
消防
泵房
管道
及相关
阀门
验收
规范
?
答:
6
消防
水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300 时,宜
设置
电动
阀门
;7 消防水泵吸水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.0m/s~1.2m/s;直径大于 DN250 时,宜为1.2m/s~1.6m/s;8 消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5m...
高层建筑室内
消防
给水
管道设置
介绍?
答:
当竖管4根时,可关闭不相邻的两根。群房内
消防
给水
管道
的
阀门布置
可按现行的国家标准《建筑设计防火
规 范
》的有关规定执行。阀门应有明显的启闭标志。5.室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵结合器,并应符合下列规定:水泵结合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵结合器的 流量应按...
室内消火栓怎样安装
规范
的?
答:
4. 室内消火栓的出水口高度应不低于1.2米,出水口应设有连接
消防
水带的接头,便于使用。5. 室内消火栓的
管道
应
设置
排气阀和放水阀,以确保管道的正常排水和排气。6. 室内消火栓的管道和
阀门
应定期检查和维护,确保其完好可用。7. 室内消火栓的水源应保持清洁,防止杂质和污物进入管道,影响供水质量。8. ...
消防
栓
阀门
井距离
答:
室外消火栓间距以前要求是150米,现在是120米,有的地方要求不能超过50米。因此应当首先明白工程所处的环境、功能才能确定距离。现有的用来保护
消防管线阀门
的
消防阀门
井包括井体及从井体侧壁进入到井体内的管线和阀门,井体底部设有集水坑,井体顶部设有人孔。其不足之处在于由于从井体侧壁伸入到井体内...
消防水管道
如何
设置
?
答:
表12.3.20-1 充水
管道
的参考重量 注:1 计算管重量按10kg化整,不足20kg按20kg计算;2 表中管重不包括
阀门
重量。4 管道支架或吊架的
设置
间距不应大于表12.3.20-2的要求;表12.3.20-2 管道支架或吊架的设置间距 5 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;6 下列部位应设置固定支架或防...