11问答网
所有问题
当前搜索:
消防输入输出模块原理
消防端子模块箱和
消防模块
箱有什么区别,各是干什么用的?
答:
分析如下:区别:消防端子箱是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的
输入
或
输出
端口。接线箱可设置在专用竖井内里。模块箱 是专门用来放
消防模块
用的,这个不在检测范围之内。是为了美观而设计的。接线端子是用来连接导线的,就是一段密封在...
消防模块
接线时什么时候用有源
输出
?什么时候用无源输出?
答:
有源
输出
:比如控制的设备是继电器线圈、声光警报器这一类的。无源输出:如果被控设备内已有电源,只要连个开关量进去就可以启动设备。
模块
采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号
输入
端,...
消防模块
有源
输出
是什么意思?
答:
有源
输出
就是有驱动能力的输出。有源输出可以连接相应的被驱动设备、为其供电并使其动作,例如指示灯、阀、泵之类。另一类是无源触点输出。无源输出只是一个开关量,一般连接自供电的其它受控设备的无源触点
输入
端,仅实现控制而不供电。 追问 谢谢,
消防模块
海湾8301有源输出时,接线端G,Ng为什么短接?这样会有什么作用...
消防
系统中
模块
有几种各种功能是什么
答:
消防
系统中有
输入模块
/监视模块(配接信号蝶阀,压力开关,70°防火阀,水流指示器(松江对此有专用模块1750B)其它厂家的开关量输出型可燃气体探测器、感温电缆等等设备);
输入输出模块
/控制模块(配接送风阀,排烟阀,卷帘门,电磁阀,电梯,空调,强切(照明、动力切断),280°防火阀);切换模块,...
消防
新规范中,强切的
模块
一定要专门设置模块箱,怎么理解啊
答:
不能够将
模块
安装在配电箱(柜)内,安装在模块上内,模块要求集中安装。
消防
采用弱电控制,若设置在强电箱会产生干扰;另外从现场来看施工质量参差不齐,很多模块就随意掉在强电箱底。所有有必要单独设置,规范也没有强制说必须设置模块箱,也可就近设置在强电箱附近。做好明显标识就可以了。
...
消防
报警系统中什么时候会用到
输入输出模块
?先谢谢了。
答:
输出模块又叫控制模块,是指控制外部设备的模块,例如电磁阀接到输出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作.
输入模块输出模块
都是联动模块,联动指的是联动主机通过输入模块检测到一定区域或设备的报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作,从而完成一套联动设备.有时将
输入输出
功能或多个输入输出功能...
消防
上的
模块
是什么东西 干什么用的 还有那些编号干嘛的
答:
一、消防上的模块是用来控制或者反馈需要动作或者动作后的设备的监管。1、编号是设备的地址编码,也就是主机需要联动的编辑逻辑关系的代码。2、
消防模块
可分为:
输入模块
、输出模块、
输入输出模块
、中继模块、隔离模块、切换模块等等。不同的模块起不同的作用。编号也就是编码是为了能确定信息发生的详细信息...
消防模块
的作用
答:
可以提供一对无源常开/常闭触点,用以控制被控设备。部分市场产品模块可通过参数设定,如:有源输出,双
输入输出模块
、多输入输出模块等。作用 :用于双动作
消防
联动设备的控制,同时接收联动设备动作后的反馈信号。如:防火卷帘动作下降及下降后的动作信号反馈(包括两步降),消防水泵、排烟风机等双动作...
强切是用切换
模块
吗
答:
强切用于在某种情况下迅速或强有力地切换或转变行动、思想或态度。它可以表示快速调整、决断或转变的意思。强切是
消防
强切模块,是使用
输入输出模块
在火灾状态下通过控制模块切除非消防电源,联动形式叫做消防强切,达到火灾情况下保证火场不会因为电线燃烧造成再次爆燃,消防强切模块的工作
原理
:模块内装有一个...
非
消防
电强切的
原理
和流程是什么啊?
答:
消防
控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器;再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过
输出模块
、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷。