答:
消防模块
分为:
输入模块
、输出模块、
输入输出模块
、中继模块、隔离模块。消防模块的作用:输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器;输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号;输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备...
非
消防
电强切的
原理
和流程是什么啊?
答:
消防
控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器;再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过
输出模块
、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷。
利达
模块
6800有源和无源的区别
答:
2、
原理
不同:电源输出型模块,需要搭配继电器,将输出的电源信号,转为开关量信号;无源型
输入输出模块
,常开点型
输入模块
,模块启动后,输出端由常开状态变为常闭状态;常开常闭型输入输出模块,输出端有两种开关量状态的变化,即常开点变为常闭点,常闭点转为常开点。3、安全性不同:无源触点对
消防
系统...
消防模块
是什么?
答:
输入输出模块
可以用来控制电梯迫降,卷帘门,排烟阀等等,
输入模块
可以用来监视水流指示器,信号阀等!问题六:
消防
电中的模块有什么用, 有输入模块、输出模块、隔离模块、广播模块等。输入模块又叫监视模块,是指由外部设备的信号通过输入模块进入主机,进行监视,比如水流指示器监视用输入模块,信号阀也是监视...
各种
消防
联动控制设备的接线
原理
答:
6、对防火卷帘的控制的接线
原理
,应符合下列要求:疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置感烟、感温火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮。7、通风、空调、防排烟及电动防火阀控制系统的接线原理,通常做法是排烟阀单独联动,或者设备需设计一个控制
模块
和一个监视模块。探测器报警后,控制模块接...
消防模块
上的NO是什么意思?
答:
COM表示第一组公共端,也是
输入
端,NO表示第一组常开端。COM是英文Common的缩写,意思是“公有”即公共端,NO是英文Normally Open,是“常闭”的意思,即常开端,还有一个缩写为NC,是英文Normally Closed,即常闭端。
模块
通过总线得到电源并接受控制器指令,通过控制
输出
继电器的开关来控制被控设备,并...
消防
安舍4
输入
2
输出模块
接水流指示器的端子上并联10k电阻及串联1k电阻作...
答:
这个水流指示器之需要
输入模块
即可,也就是水流和信号阀只需要反馈的,这个连接报警线即可。
消防模块
与排烟阀执行器怎么接线
答:
消防模块
与排烟阀执行器接线的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个端子接连锁线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线接模块。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。
防火阀的
输入模块
和
输出模块
都是接什么的?
答:
70°阀接
输入模块
,280°阀接一个
输入输出模块
,控制线与反馈线都要接。常开防火阀简介:防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。安装要求:1、 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。...
消防端子模块箱和
消防模块
箱有什么区别,各是干什么用的?
答:
区别:1、
消防模块
箱是用来装模块的,是专装消防报警模块用的,比端子箱大,且有安装模块的丝孔。2、消防端子模块箱一个是专接线用的,有接线端子。3、 消防端子箱是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的
输入
或
输出
端口。接线箱可设置...
棣栭〉