11问答网
所有问题
当前搜索:
消防高位水箱稳压泵安装图
消防给排水专业设计,屋面
消防水箱
什么情况下需要做增压
稳压
设备???
答:
采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱,消防水箱的设置高度应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,以保证准工作状态的消防用水水压。当
高位消防水箱
不能满足最不利点顶层消火栓0.07MPa静水压力要求时,须设置包括
稳压泵
、气压水罐和增压泵在内的增压设施。尤其是当消防水箱的供水范围不是独立的一栋建筑...
新
消防
规范,
稳压泵
可以设置在住宅上面么?
答:
你好,
消防水箱
,
稳压泵
可以设置在住宅上面是会影响住户的。放置在
高位消防
水箱间内,稳压设备启停有噪声,会影响住户,以往经常出现因为扰民而投诉建设方、图审中心和验收部门的现象。并且电气控制线路长,不方便集中管理,部分地区图审中心和消防局都规定住宅项目稳压设备不允许设置在
高位水箱
间内。可以放置...
消防
增
稳压
设施按
安装
位置分类可分为哪两种
答:
屋顶
消防水箱
间和地下
消防泵
房。这个
消防稳压
装置
安装
位置一般就是消防水箱间安装或者消防泵房安装两种,安装于屋顶的消防水箱间
稳压泵
相对扬程小,安装于消防泵房的相对的扬程需要大一些,不过个人认为还是设置消防泵房的好,因为寿命到期的更换稳压罐方便一些。
消防水箱
间的
稳压泵
什么情况下稳喷淋系统;什么情况下稳消火栓系统?_百度...
答:
这要看你的喷淋管网和消火栓管网是不是同一管网,如果是不同管网配备的
稳压泵
也是针对不同管网的,总之管网里的出水压力低于进水压力的时候稳压泵就会工作,一般控制盘上有三个压力点设置,上限是稳压泵或主泵工作时的停泵压力,有一个稳压泵启动压力,有一个主泵启动压力,管网压力下降到稳压泵启动压力...
消防稳压泵
上箭头指向是起什么作用的
答:
4、试起动
消防稳压泵
,电机转向需要和泵上的箭头指向一致,然后打开计旋塞。5、当消防稳压泵的转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。消防稳压泵即稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位消防水
...
消防系统设置了
高位水箱
和水箱的
稳压
设备,
消防水泵
要不要设置稳压罐呢...
答:
当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当
高位消防水箱
不能满足上述静压要求时,应设增压设施。你没有一个确实的工程概况不好作为决定。我个人建议你做一个
稳压泵
。可减少对主泵的伤害。
高位水箱
间
消防稳压泵
的流量和扬程如何选取?稳压罐的压力P1、P2、PS1...
答:
稳压泵
扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)稳压泵流量:Q ≤5.0L/S 选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/sH = 27mN = 2.2KW 稳压泵的流量 由于
消防
初期流量由气压罐供给,泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求...
消防
喷淋系统专业知识
答:
消防喷淋系统是消防自动水灭火系统的一部分,属于消防水系统,主要由供水系统、系统管网、末端设备等组成。供水系统一般由
消防水泵
、闸阀、止回阀、湿式报警阀、信号蝶阀、
消防高位水箱
、
稳压泵
、稳压罐等设备组成。主要功能是为起火场提供水源。消防水泵房提供2小时供水量,高位水箱间提供10分钟用水量。系统...
消防
用湿式报警阀是由哪些部分组成的呢?
答:
1、补偿器:为了应对日常准工作状态中系统侧的微渗、少量泄漏等情况,阀体通过补偿器由下腔向上腔进行少量补水,以始终维持上下腔压力水平。2、报警试验阀:试验报警阀功能及警铃报警功能。3、延迟器:入口与报警管路相连接,出口与压力开关连接,延迟器前应
安装
过滤器,当配水管道发生渗漏时,可引起阀瓣...
湿式报警阀前面没有
稳压泵
和
水箱
怎么办?
答:
但是如果说没有
稳压泵
和
水箱
,怎么办?那这种情况。首先临时高压系统是不可能实现的。这是第一。第二。可以采用长高压。比如说
高位消防
水池。类似于这种长高压的系统。可以让系统随时维持一定一定的静压。并在工作的时候能保持一定的动压。这样就可以了。谢谢。希望我的回答对您有所帮助。